电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2707|回复: 1

关于Y电容的大小问题(兼顾安规,EMC要求等)!请教,特别请教AMO!谢谢

[复制链接]
发表于 2009-1-5 13:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  AMO在么,今天不小心拜读了你的07年7月第2期的小小家月刊,看到你对Y电容的研究,说“EMC一般选择的是47nF和10nF是效果最好的,这也符合前人经验”。

问题:安规漏电流如果按照3.5mA的限制,那么算下来的电容大小不能超过25nF,所以你说的47nF不符合安规要求。而且这还是实际算出来的,可实际上我们电源的Y电容一般都是小于4700PF的,如果按照实际应用的来看,你说的47nF和10nF都不符合!请问,怎么解释这问题呀!
发表于 2009-1-5 14:08:20 | 显示全部楼层
这里用的是最大值,

我的文档里应该说了我主要是用在直流输入上了,所以可以取这么大,耐压值能做到就行。

而交流就一定了。

看你耐压值了。

我写的那东东,只能做一个参考!都是有一个前提在那边的

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-24 07:19 , Processed in 0.089190 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表