电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2153|回复: 6

请教关于雷击浪涌试验的问题

[复制链接]
发表于 2009-4-17 10:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  一个产品是12-20V直流供电,需要做电源2Kv ,信号500V的浪涌试验。只有三个接口分别是电源+、-和一根信号线。现在问题出来了   1,是不是只需要做线-线的差模,产品是塑料外壳,下面是一个铁板。如果做差模的话,发生器的源阻抗2欧,那么峰值电流就会达到 2000v/2欧 约1000A ,选择tvs管貌似很困难  2,那1根信号线应该如何来接线做试验,只有一根。。。。     
  还有我刚才那种计算电流的方法应该没有错误吧 如果钳位电压在18v  那功率=1000*18    18kw啊,是不是我计算的有问题呀。
发表于 2009-4-17 10:50:02 | 显示全部楼层
电源口采用压敏电阻和TVS管配合使用。
 楼主| 发表于 2009-4-17 11:01:17 | 显示全部楼层
我那种计算功率和电流的方法没有错误吧,还有单根信号线要如何来做? [s:15]
发表于 2009-4-17 17:04:26 | 显示全部楼层
功率计算基本正确,不过,电源还得做线-地的实验,一根信号线也作线-地试验
 楼主| 发表于 2009-4-20 09:52:31 | 显示全部楼层
多谢版主,还有个问题,这种情况下选择tvs管应如何选择,是不是就要按照最大电流来选择,那么得选15kw以上的了,因为以下的Ipp达不到1000A那么高,压敏电阻容易损坏,放在我的电路里一旦坏掉就会出大问题。
发表于 2009-4-20 13:35:22 | 显示全部楼层
2KV 差模电源口,用TVS是很难的,换MOV吧,信号端口500可以有非常多的选择
发表于 2009-4-21 15:20:22 | 显示全部楼层
还有单根的信号线?

没有线线,应该就只作线地吧。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-23 09:06 , Processed in 0.089201 second(s), 21 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表