GR-1089规定室内网口浪涌波形为 2x10us 800V 100A  , 1500V 100A 当然可以用1.2x50/8x20us代替, 但对于800V, 100A, 要串接6 ohm电阻, 对于1500V, 100A要串接12ohm电阻。 ITU-T K.20/K.21没有规定。 对于室外来说: GR-1089 10x1000us 100A, 2x10us 500A, ITU-T K.20/K.21, 10x700us/5x310 1500V, 37.5A, 4000V, 100A
发表于 2009-8-27 17:00:01 | 显示全部楼层
主要看客户的要求,标准一般规定信号口用10/700μs波形来测试。
发表于 2009-8-28 14:53:55 | 显示全部楼层
一般而言,通讯、信号线用10/700的CCITT波进行试验