电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 1794|回复: 3

5000KW逆变电源传到测试时10M左右超标怎么办?

[复制链接]
发表于 2009-5-8 13:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  用的是两级滤波,10M以前裕量都很大,10M左右超标严重。请教各位专家是什么原因?谢谢!
附测试图

传导测试图

传导测试图
发表于 2009-5-8 14:10:35 | 显示全部楼层
两级滤波是怎么滤的?
 楼主| 发表于 2009-5-9 11:05:29 | 显示全部楼层
引用第1楼翅膀2009-05-08 14:10发表的“”:
两级滤波是怎么滤的?

滤波器图

滤波器图
 楼主| 发表于 2009-5-9 11:06:22 | 显示全部楼层
引用第2楼zhouderen2009-05-08 16:51发表的“”:
共模电感
请教共模电感有什么问题?

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-24 01:36 , Processed in 0.099231 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表