电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 1778|回复: 5

!!!220交流电源浪涌测试的问题。。

[复制链接]
发表于 2009-11-10 11:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  现在我们有个产品要做浪涌测试,电源部分是220V交流输入。
打算在电源接口处前级用气体管和压敏电阻串联,后级用TVS保护,
看到一些资料介绍说这样前后级直接相连的话,后级的TVS可能会被击穿的,
那应该在中间加上什么限流保护器件呢?电感?还是其他的。。。
截图00.jpg
发表于 2009-11-10 11:48:30 | 显示全部楼层
要看你的电流的大小,记得以前有人用空心电感??或者用长导线?
这个电路是典型的两级保护,两级保护之间要有退耦电路来保证初级的开通。
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:58:50 | 显示全部楼层
电流如果是1A呢。。该用什么来呢?如果只用前级能行吗?
发表于 2009-11-10 17:24:40 | 显示全部楼层
两线上各串7UH左右的电感
发表于 2009-11-11 21:46:22 | 显示全部楼层
电源线加电感,信号线加电阻,不用解释了。

kongjin@qq.com
发表于 2009-11-22 10:58:54 | 显示全部楼层
布局有点问题,不用解释了