电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2530|回复: 2

UPS传导在150K附近超标!

[复制链接]
发表于 2010-5-21 09:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  UPS电源的传导在150K附近超标!找出了原因是输入线上的噪音太强,是由于布局不合理造成.但是现在不能改变布局了.在输出线上加CORE和改变绕线匝数只有微小的变化!加Y电容会导致数据更差!现在还有什么对策?请大家给点意见!谢谢!
发表于 2010-5-21 12:41:38 | 显示全部楼层
共模电感的参数调整一下。150K的话,共模电感加到10几mH看看有没有改善。再加上加磁环,有可能改善会大点。
发表于 2010-5-22 17:26:20 | 显示全部楼层
呵呵,要仔细分析一下 这个频点 是什么性质的,共模 还是差模,然后再去下对策,而不是乱下对策。

一定要分析过

发表回复