贴个例子:
工程概况:
建设一座满足电子产品的3米法EMC暗室。暗室由用于EMC测试的屏蔽暗室和相应的控制室组成。
1主要技术要求和指标
1.1形状及尺寸
EMC暗室屏蔽体
形状:矩形长方体
尺寸:9米(长)×6米(宽)×6米(高)
测控室尺寸:
尺寸:4米(长)×3米(宽)×3.5米(高)
1.2性能指标:
屏蔽性能屏蔽室之建筑及规射频屏蔽EMC实验室(暗室)是在建成射频屏蔽室之后,再贴铁氧体和泡沫复合角锥吸波材料即构成标准3M测试距离EMC实验室,可进行26MHz-18GHz频率范围EMC测试。
EMC实验室完全符合美国的ANSIC63.4标准,场衰减+/-4dB;同时符合IEC61000-4-3或GB2926-97,GB/T17626.3-1998,场均匀度在0-6dB。由独立第三者测试公司测试。
a)EMC实验室可做电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS),适用频率26MHz-18GHz。
b)3米法EMC实验室测试影音及家电产品,不需要再以OPEN SITE(开阔场)修正。
格符合美国NSA65-6通讯装备之射频隔离屏蔽围场要求标准,满足GB12190-90,EN50147-1。屏蔽板表面光亮、没有氧化、变黑或锈蚀。
其屏蔽效应:
磁场:f=1MHz以上, 衰减100dB以上。
电场:f=14KHz-50MHz, 衰减100dB以上。
平面波及微波: f=50MHz-10GHz, 衰减100dB以上。
主体设计:
1 屏蔽主体设计
1.1屏蔽壳体设计
屏蔽暗室壳体由主体骨架、屏蔽钢板、屏蔽门等组成。
1.1.1主体骨架
该主体骨架由不同规格异型钢管组成。承力结构是由主立柱和顶部主梁焊接后形成的门式框架结构。
门式框架的主立柱支承在底圈梁之上。屏蔽暗室主体和控制室主体框架各个侧墙由立柱、圈梁和梁间次立柱焊接形成侧面网格;顶部由主梁、次梁焊接构成顶部网格;地面框架是由异型钢管焊接成的网格。
整个六面体的网格框架构成了屏蔽暗室主体支撑结构。主体框架的设计采用类比法设计,充分考虑了框架变形控制和结构稳定性问题及顶部挠度问题。
1.1.2屏蔽层
屏蔽暗室和控制间顶部和侧墙屏蔽层采用2毫米厚的冷轧钢板,二氧化碳气体保护式对焊工艺,将钢板焊在主体框架上。
地面屏蔽层为3毫米厚的热轧钢板。采用规定间距钻孔、塞焊工艺将钢板焊接在底框架上,并采用对接拼焊将钢板连接起来,这样可以增强地板与框架的贴实和焊牢程度。暗室底部钢板兼作反射钢板。
1.2屏蔽门
暗室对外部空间设置手动屏蔽门一个,尺寸为2.5米×2.5米,用于进出人员、设备及EUT。控制间对外部空间设置一手动屏蔽门,尺寸为0.88米×1.88米。
2.转台
作为测试配套设施,暗室设置一个Φ1.2米EMC测试转台。
3.天线升降架
作为测试配套设施,配置标准1~4米天线升降架。
4.吸波材料
4.1 铁氧体:四侧面、天棚、地面3X3m可移动
4.2 复合泡沫角锥
4.2.1 后墙:600mm高复合泡沫角锥
4.2.2 天棚、三侧墙:安装500mm高复合泡沫角锥
4.2.2 地面:3X3m 500mm高复合泡沫角锥
附属配套系统:
1.电气系统
1.1供配电系统
1.1.1供配电要求
(1)暗室
380V/50Hz/30A, 三相四线制
(2)控制室
380V/50Hz/30A,三相四线制
电磁屏蔽室(屏蔽房)
钢板组装式(焊接式)电磁屏蔽室重量轻、外形美观、内装精雅,屏蔽效能完全满足GB/T2521-1996标准要求,特殊情况下可拆卸移建。
性能指标:
磁 场 14KHz >75dB
150KHz >100dB
电 场 200KHz~50MHz >100dB
平面波 50MHz~1GHz >100dB
微 波 1GHz~10GHz >100dB
(测试方法按GB12190-90标准)
结构组成:
1、壳体:六面板体及壳体与地面之间进行绝缘处理。六面板体是由δ=1.5mm冷轧钢板制成单元模块,镀锌喷塑后通过M8螺栓、螺母、垫片及导电衬垫组装而成。
2、屏蔽门:电动(手动)锁紧屏蔽门。
3、通风波导窗:按屏蔽室规格 |
|