电流信号线传导抗扰测试的疑问

[复制链接]
发表于 2010-9-17 19:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  风向仪的工作原理为4—20mA的电流信号,将其接到控制器的AI接口,控制器根据检测的电流值,转换成相应的风向角。在对该信号线进行传导抗扰测试时对电流信号影响明显,传导抗扰施加的即为共模电流,此时该如何评估该试验是否通过呢?
发表于 2010-9-20 08:56:06 | 显示全部楼层
你的有用信号是差模电流 EFT是共模电流。

如果走线不等长的话,会有一部分转换。

所有的测试,均线是在你的EUT正常工作为前提的,

也就是常说的 性能判扰A 或者B