电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2628|回复: 9

滤波器的漏电电流指标怎么提

[复制链接]
发表于 2012-1-30 13:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  文字文字

请教大侠们
“滤波器的技术指标要求:10KHz-14KHz 插入损耗优于80db,14KHz-10GHz, 插入损耗优于100db,漏电电流要求小于等于10mA,耐压大于3500V” 中漏电电流这些指标都说达不到,那么怎么提这项指标比较客观,哪里有依据啊。先谢了!
发表于 2012-1-30 16:49:54 | 显示全部楼层
这个电流是安规中的要求,必须满足的。

因为滤波器中会有Y电容。
发表于 2012-5-8 10:57:06 | 显示全部楼层
调整Y电容吧。有计算公式可以计算的。
发表于 2013-3-22 17:00:03 | 显示全部楼层
看你的指标,你的滤波器应该属于屏蔽设施类用的电源滤波器,滤波器的漏电流比较复杂(配电系统形式,滤波器参数,配电现场的用电质量,接地等等),每个厂家同样参数都没有统一的计算方法,现在的滤波器标准IEC60939有一个共同的规定,但是这是针对常规滤波器的,屏蔽设备类的只能说你的10mA是什么情况下计算的,从而影响我们滤波器设计的电容,又要达到损耗要求,又要小漏电,成本会很大,所以不要盲目说漏电流小!
发表于 2013-3-22 17:01:07 | 显示全部楼层
至于你的指标根据你实际运用要求,比如你整机的漏电要求来提,但是不要盲目要小,这样会影响你滤波器采购的成本!
发表于 2013-3-22 20:41:41 | 显示全部楼层
安规要求静态漏电流是3.5mA,必须满足。漏电流取决于Y电容的大小。单个Y电容的阻抗Z1=1/jwc,漏电流I1=U/Z1,I=I1+I2+...如果是打耐压时的漏电流,打交流漏电流不过的话可以用直流来做,直流做过也可以的。直流电压=交流要求*1.414,这个是考验绝缘强度的,只要不绝缘击穿就行。
发表于 2014-6-5 22:49:01 | 显示全部楼层
两对472就差不多了……
发表于 2014-11-17 22:01:58 | 显示全部楼层
好东西 得学习学习
发表于 2015-1-8 09:47:07 | 显示全部楼层
减小对地电容的容值。可能会对共模抑制产生影响。酌情加大共模电感受的感值。
发表于 2015-6-1 12:54:03 | 显示全部楼层
Y电容

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-11-22 00:22 , Processed in 0.090970 second(s), 21 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表