请教关于谐波闪烁和电压跌落的问题

[复制链接]
发表于 2012-3-14 23:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
IEC61000-4-11中对设备有两个要求,一个是上升下降的时间是1us~5us,第二个是峰值电流驱动能力大于500A(好吧,就当是500A)。

这里面的峰值电流驱动能力,指的是什么?

我自己的理解是测试设备需要可以抵抗住500A的电流,并且电源也需要有可以提供500A峰值电流的能力。

一般独立的DIP设备,只是基于的EUT供电系统是直接连接电网的情况。

现在市面上有谐波闪烁的纯净的AC电源是可编程电源,加上闪断开关之后可以满足上升下降的时间是1us~5us的时间,同时闪断开关也可以满足可以抵抗500A的能力。

但是,AC power却无法满足500A电流的供给。

这样是不是也算不符合标准测试呢?
发表于 2012-3-15 09:19:43 | 显示全部楼层
说白了就是对发生器的输出电流的一个标定。

标准就是告诉你要是超过500A了,得重新订做了,属于特种设备了。

当下民用中500A的很少的。
 楼主| 发表于 2012-3-16 21:05:41 | 显示全部楼层
了解,多谢!