x
  现有一段宽80mil的微带线(PGND),当给一个几千伏的高压时(主要考虑雷击和ESD放电),如何计算或仿真出电压在从0v调变到几千伏的几个ms内,此传输线与附近的走线及和临近的地平面之间的噪声电压。

恳请高手指导!!!
发表于 2006-11-22 14:07:40 | 显示全部楼层
问老徐吧。

发站内短消息至“PWM”  ,他会回答你的。
发表于 2006-11-22 15:13:26 | 显示全部楼层
这个问题,三言两句难以解释清楚(偶的语文水平比较差),偶尽量解释清楚些,希望能给你些启发。
    你的问题,本质上就是一个耦合的问题:知道了耦合的源,现在你就是想要知道耦合的结果,对吗?
    分析耦合问题,理论上,需要明确下述三点:
(1)    耦合的输入源特性:源的幅度、源的输出阻抗等;(这个你已经基本知道)
(2)    耦合的通道:通道频率特性;(这是你现在分析的重点,解决了这个问题,你的问题就好办了)。
(3)    被耦合端口特性:被耦合端口的输入阻抗等。(这个,你的电气设计工程师依据电路的具体形式,是可以分析计算出来的。)
   源到被耦合端口(也就是你说的传输线、附近走线等)这段通道的频率特性(即,你要近似出全频段范围内,该段通道的寄生参数,进而依据纯理论推导出其频率特性)。
   另,被耦合端口的输入阻抗(如果是纯阻,问题将简化很多,但实际上,大都不会是纯阻,也都是对应一个频率特性,即不同的频率,对应着不同的输入阻抗),这个虽然麻烦,但你的电气设计工程师应该很容易依据理论推导出来(两种理论方法:小信号传递函数,或系统状态方程)。
   到此,我们可以得出:
  “源的频率特性”+“耦合通道的频率特性”+“耦合端口的频率特性”=“耦合结果”
   所有的EMI问题,难就难在“耦合通道的频率特性”不好分析和建立模型(源的频率特性,我们可以假定),“耦合端口的频率特性”依据实际的电路可以完全理论推导。
   走到这儿,楼主的问题就转化为“耦合通道的频率特性”的分析和模型近似,有两种方法,谨供参考:
(1)    有不少电路设计分析软件,宣称可以提取寄生参数(这对布好的PCB的寄生参数),如Saber,可以借助这些软件进行“耦合端口的频率特性”分析和建立近似模型。
(2)    自己依据经验和理论分析,这要有丰富的理论知识作指导(最起码,你的理论知识不能比我差,否则,理论就会成为你分析的障碍),同时知道很多经验性的公式的分析和应用,例如:两条35um厚、100mm长、2mm宽、间距1mm的铜箔,在各频段下,其间的寄生电容、寄生电感等寄生参数是如何近似分析的。
   兄弟,不要怪我罗嗦,提到EMI,大家都知道找“源”、“耦合通道”、“干扰对象”,但真正实践分析起来,要做的、要掌握的还很多很多。
   在这方面,偶绝对相信老外的观点(在国外,没有专职的EMC工程师,老外大都统统叫电气工程师,老外一贯认为我们国内,工程师的分工过细,难以造就真正合格的电气工程师):只有优秀的电气工程师才能真正兼之成为优秀的EMC设计工程师。
   不好意思,撤远了,希望我说的,对你解决问题能有所帮助和启发。