电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 4027|回复: 7

求助群脉冲EFT的问题。

[复制链接]
发表于 2007-1-12 15:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我是做电表的,现在碰到群脉冲的问题,老是过不了,郁闷啊。哪位大侠有意见的,是否可以指点一二?
发表于 2007-1-12 15:27:40 | 显示全部楼层
十有八九 是你的485线受干扰了。
记住,你的采样线以及 485线 采用双绞线。

你们也是阻容降压的吧!!
发表于 2007-1-12 15:30:08 | 显示全部楼层
论坛上有很多高手以前都是从事电表的, 你首先得把问题说详细一点,是多少伏过不了,是正的还是负过不了, 是哪一相过不了,是电源端口还是信号端口等等......
发表于 2007-1-12 15:34:09 | 显示全部楼层
amo都说“十有八九”了,楼主赶紧仔细检查485线是否受到干扰吧~~
 楼主| 发表于 2007-1-12 15:48:51 | 显示全部楼层
我们的方案没有那么复杂了,没有用485线。我们是很简单的单相电表,电源使用阻容式降压,电流用锰铜片采样,电压用电路网络分压来的,芯片直接驱动步进电机。而且出现问题的情况也很随机。连续打两次的话,第一次可能只是L相的-4KV出问题,第二次可能就都出问题了。
 楼主| 发表于 2007-1-12 15:51:14 | 显示全部楼层
另外,最想不通的是,在打群脉冲的时候,有时候不止是CF端有脉冲输出,居然连步进电机都会狂动。而且电流端的PGA设置为1比PGA设置为16时的情况要恶劣多。我现在就是搞不清楚干扰到底是从哪个地方进去的。
发表于 2007-1-12 16:10:45 | 显示全部楼层
看样子,是真的耦合到里面去了,连你的步进电机都跳,够严重的!!

没有485线,那把那个脉冲线绞成双绞线也行。记住,你那个脉冲线一定要光耦隔离过之后再到端子上。

你仔细想一下,EFT是通过LN加进去的,只有两种可能。

1, 电压采样,电流采样的线上有EFT,这是肯定的,因为就是这样加上去的,所以你要注意这里面的滤波,注意要绞线的方式。

2,不走线上,走空间(以前也说过,EFT,不仅仅是传导的方式,还有辐射的方式),这时候,你的脉冲线要注意,因为他相对其他板内的线,他最长。

3,板内的电源请注意滤波。X电容要注意一下,不知道你用多大,我们以前常用0.37UF  0.49UF。

4,实在搞不定,你找一个其他厂家的,看看人家是怎么做的。

PS:电表相对其他东东,还是很简单的! 在端口做好处理,天下大吉呀~~~
发表于 2007-1-12 16:57:29 | 显示全部楼层
深圳这么早做电子式电能表,考虑EMC的企业不多阿。莫非amo在深科技呆过?瞎猜而已。呵呵