电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3253|回复: 5

en62040输出线传导测试疑问

[复制链接]
发表于 2007-4-19 23:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  有关AC output的传导测试,标准说使用同input相同的标准线,对于电流100A以下的允许超出14dB。但是接下来那句就费解了,标准原话是:These limit only apply to UPS where the output cable, as declared by the manufacturer, in his users’ instructions, can exceed 10 m in length.问题如下:

1 那句话是否要表达这样的意思:在使用中输出线长于或可能长于10m,要用此标准,否则可以不用此标准,即不做此项测试。

  如果是上述意思的话,为什么不直说呢?为什么要强调厂商定义其规格会大于10m?如果厂商认为输出线可以任意长,而没有特别定义其长度,是不是反而可以不用做这项测试了?

  如果不是,那又是什么意思呢?

2 14dB是真的对输出线放宽规格呢,还是因为测试方法不同?――测输出线使用电压夹钳。如果是后者,这14dB是怎么换算来的? 对于电流100A以上的没有这个“优惠”,这个电流是指额定电流还是测试过程中的电流,也比较模糊。

3 10m又是根据什么规定的?难道就因为它恰好是30M电磁波的波长?

望高手帮忙解疑!
发表于 2007-4-20 10:32:03 | 显示全部楼层
1. can exceed 10 m in length是用来补充as declared by the manufacturer, in his user's instructions的,意思是如果生产商不指定,应该是使用10m以下的cable;但如果生产商在用户手册里有指定,那么长度可以大于10m。测试都是要做的。
2.14dB是指什么单位呢?请把标准放上来,大家研究下。
3.可能和频率有关。
发表于 2007-4-20 10:33:54 | 显示全部楼层
These limit only apply to UPS where the output cable, as declared by the manufacturer, in his users’ instructions, can exceed 10 m in length.
这个标准我不熟悉,单就这句话来分析,说得是,此限值仅仅应用于UPS,而且此UPS的output cable 根据生产商的用户手册定义,能超过10m长度。关键是这个“can”
 楼主| 发表于 2007-4-22 13:21:19 | 显示全部楼层
引用第2楼xzxi2007-04-20 10:32发表的“”:
1. can exceed 10 m in length是用来补充as declared by the manufacturer, in his user's instructions的,意思是如果生产商不指定,应该是使用10m以下的cable;但如果生产商在用户手册里有指定,那么长度可以大于10m。测试都是要做的。
2.14dB是指什么单位呢?请把标准放上来,大家研究下。
3.可能和频率有关。

谢谢xzxi的解答,但我还是有疑问:
1 我还是认为can exceed 10m是output cable的谓语,而as句是状语修饰语。所以最低限度的说,如果厂商在规格书中如果定义输出线长度只能小于10m,那么应该不用做这项测试。
2 14dBuV,即传导测试时的电压单位。没传过附件,我试试,看行不行。

IEC62040-2_2005.part1.rar

185 KB, 下载次数: 11

发表于 2009-2-27 23:05:19 | 显示全部楼层
引用第3楼safeng05132007-04-22 13:21发表的“”:


发表于 2009-2-28 21:24:01 | 显示全部楼层

[quote]引用第0楼safeng05132007-04-19 23:10发表的“en62040输出线传导测试疑问”: 有关AC output的传导测试,标准说使用同input相同的标准线,对于电流100A以下的允许超出14dB。但是接下来那句就费解了,标准原话是:These limit only apply to UPS where the output cable, as declared by the manufacturer, in his users’ instructions, can exceed 10 m in length.

这句英文的意思是:此标准仅仅适用于输出线可以长于10M的UPS状况,并且此长度厂商应在用户手册上声明。

而且是补充上一句话的,因为长于10M,所以电流100A以下可以超出14dB. 因为超出10M后不属于居民生活环境(生活环境定义为在10米内会有广播无线电干扰或接受机等),所以应该划为A类设备判定标准,所以比B类设备多了14dB.

标准你没上传完整,发出来看看先

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-24 06:59 , Processed in 0.091674 second(s), 22 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表