老伙计,请登录,欢迎回家
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
EMS 测试最低要求 (信息产业部最低要求)
参考标准:YD/T 983-1998
GB 9254-1998
1、 静电(ESD)
最低要求:level2 4KV(金属接触放电、绝缘塑胶空气放电)
判定准则:B
2、 辐射电磁场抗扰性(RS)
最低要求:level2 1V/m
判定准则:A
3、 电快速瞬变脉冲群抗扰性(EFT)
最低要求:level1(0.5KV)或level 2 (1.0KV)
判定准则:B 或 C
4、 浪涌抗扰性(Surge)
最低要求:level2(线对地1.0KV\线对线0.5KV)
判定准则: B
判定准则:
判定准则 A:
a) 设备在测试期间,输出电压应符合正常工作范围;
b) 设备在测试期间和测试后,设备应正常工作,不应产生报警、误报警指示(供电故障、保护性故障等)或误显示指示。
判定准则 B:
a) 设备在测试后,应正常工作。输出电压应立即符合正常工作范围。
b) 设备在测试后,应正常工作。不应产生报警、误报警指示(供电故障、保护性故障等)或误显示指示。
判定准则 C:
设备允许监视和报警功能丧失。但是,设备在测试后,所有功能应恢复正常,输出电压应符合正常工作范围。
交流输出端口特殊判定准则:
判定准则:A
设备在进行 EMC 测试期间,电压起伏应小于标称电压 ±\u65297X 0%。
ESD TEST
一、参考标准
GB/T 17626.2-1999静电放电抗扰性试验
Idt: IEC61000-4-2 Electrostatic discharge immunity test
二、测试环境条件:
1) 环境温度:15 ℃  ̄35 ℃
2) 相对湿度:30% ̄60%
3) 大气压强:86Kpa ̄106Kpa
三、测试等级(TEST LEVEL):
四、测试方法:
1、静电放电施放点仅适用于在正常使用时可能接近设备的点和面;
2、对导电表面采用直接接触放电;对耦合平面采用间接接触放电;对绝缘表面采用空气放电;
3、测试应单次放电,每一点放电10次以上,每次间隔1秒。
五、测试电流波形:
图 (1)ESD 典型的输出电流波形
波型参数:
RS TEST
一、参考标准
GB 17626.3-1999辐射(射频)电磁场抗扰性试验
I d t: IEC61000-4-3(1995) Radiated, radio-frequency,electromagnetic field immunity test
二、测试等级
三、测试方法:
1)扫描频率范围为 80-1000MHz,用1KHz的正弦波进行调制度为80%的幅度调制,扫描速率
不超过1.5*10-3十倍频程/s,在频率增大的扫描中,扫描步长不超过基波的1%;
2)在每个频点应停留足够长时间,以便使被测设备对该频点的辐射电磁场发生反应。
四、测试波形
图(2)RS 信号波形
EFT TEST
一、参考标准
GB 17626.4-1999电快速瞬变脉冲群抗扰性测试
Idt:IEC61000-4-4 Electrical fast transient /burst immunity test
二、测试环境条件:
1)环境温度:15 ℃  ̄35 ℃
2)相对湿度:25% ̄75%
3)大气压强:86Kpa ̄106Kpa
三、测试等级(TEST LEVEL):
四、测试方法:
1、电源端口测试电压经耦合/去耦网络直接耦合到电源埠上,包括7种状态,N,PE,L+N,L+PE,N+PE,L+N+PE
2、信号/控制端口测试电压使用容性耦合钳将测试电压施加到信号/控制端口;
3、每种状态测试持续时间为2分钟。
五、测试电压波形:
图(3)EFT 单个脉冲电压波形
图(4)EFT 脉冲群波形
SURGE TEST
一、参考标准:
GB17626.5-1999浪涌(冲击)抗扰性试验
Idt:IEC 61000-4-5(1995) Surge immunity test
二、测试环境条件:
1)环境温度:15 ℃  ̄35 ℃
2)相对湿度:10% ̄75%
3)大气压强:86Kpa ̄106Kpa
三、测试等级(TEST LEVEL)
四、测试方法:
1)电源端口的SURGE波形为:开路电压波形1.2/50us,短路(2欧姆电阻)电流波形8/20us;
2)测试电压分别施加到相线间和线对地间;
3)测试应进行正极性测试和负极性浪涌测试;
4)测试分别在 0 °, 90 °,180 °,270 ° 进行;
5)没一点的测试进行至少5次测试,每次时间间隔为1分钟。
五、测试电压、电流波形:
图(5)SURGE 开路电压波形 1.2/50us
图(6)SURGE 短路电流波形 8/20us
HARMONIC CURRENT TEST
一、参考标准
GB 17626.1-1998低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流 ≤ 16A)
Idt:IEC61000-3-2(1995) The limit for the hamonic current emissions caused by low-voltage electrical and electric equipment (equipment input current ≤ 16A per phase)
二、试验电压要求:
1 ) 试验电压为被测设备的额定电压,电压的变化范围应在额定电压的 ±\2.0之内,频率应为额定频率的 ± 0.5%之内;
2 ) 三相电源的每一对相电压基波之间的相位角应为120°± 1.5°
3 ) 当被试设备按正常运行方式连接时,试验电压的谐波含有率不应超过下列值:
3 次谐波 0.9%
5 次谐波 0.4%
7 次谐波 0.3%
9 次谐波 0.2%
2 次-10次偶次谐波 0.2%
11次-40次谐波 0.1%
三、谐波限值(LIMIT)
IMMUNITY TO LOW FREQUENCY SIGNALS
一、参考标准
IEC61000-2-2(1990) Compatibility levels for low frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage supply systems
二、测试方法
1)测试设备如下图布置;
2)施加的波形为幅值为 10Vr.m.s,频率为140Hz到360Hz步长为5Hz/5S变化的正弦波。
图(7)低频传导干扰和信号测试装置图
EMI TEST(COMDUCTED AND RDIATED)
一、参考标准
GB 9254-1998 信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法
Idt: EN90091-2(1995) Uninterruptable power systems Part 2: EMC requirement 2
Idt:CISPR 22: Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of information technology equipment
A、传导测试
A.1 传导限值(CONDUCTED IMISSIONS LIMIT)
1. CLASS A LIMIT
2.CLASS B LIMIT
注:测试的干扰值应同时满足准峰值(QP)和平均值(AV)的限值要求。
B、辐射测试:
B.1 辐射干扰限值(RADIATED EMISSIONS LIMIT)
CLASS A LIMIT
注:测试的干扰值应满足准峰值的限值要求。 |
|