  EMS 测试最低要求 (信息产业部最低要求) 
    参考标准:YD/T 983-1998 

         GB 9254-1998 

1、 静电(ESD) 

     最低要求:level2 4KV(金属接触放电、绝缘塑胶空气放电) 

     判定准则:B 

2、 辐射电磁场抗扰性(RS) 

     最低要求:level2 1V/m 

     判定准则:A 

3、  电快速瞬变脉冲群抗扰性(EFT) 

     最低要求:level1(0.5KV)或level  2 (1.0KV) 

     判定准则:B 或 C 

4、 浪涌抗扰性(Surge) 

     最低要求:level2(线对地1.0KV\线对线0.5KV) 

     判定准则:  B 

 

判定准则: 
     判定准则 A: 

a) 设备在测试期间,输出电压应符合正常工作范围; 

b) 设备在测试期间和测试后,设备应正常工作,不应产生报警、误报警指示(供电故障、保护性故障等)或误显示指示。 

     判定准则 B: 

a)  设备在测试后,应正常工作。输出电压应立即符合正常工作范围。 

b)  设备在测试后,应正常工作。不应产生报警、误报警指示(供电故障、保护性故障等)或误显示指示。 

     判定准则 C: 

  设备允许监视和报警功能丧失。但是,设备在测试后,所有功能应恢复正常,输出电压应符合正常工作范围。 

     交流输出端口特殊判定准则: 

      判定准则:A 

    设备在进行 EMC 测试期间,电压起伏应小于标称电压 ±\u65297X 0%。 

ESD TEST 
一、参考标准 

  GB/T 17626.2-1999静电放电抗扰性试验 

   Idt: IEC61000-4-2 Electrostatic discharge immunity test 

二、测试环境条件: 

1) 环境温度:15 ℃  ̄35 ℃  

2) 相对湿度:30% ̄60% 

3) 大气压强:86Kpa ̄106Kpa 

三、测试等级(TEST LEVEL):

                               
登录/注册后可看大图

 

四、测试方法: 

1、静电放电施放点仅适用于在正常使用时可能接近设备的点和面; 

2、对导电表面采用直接接触放电;对耦合平面采用间接接触放电;对绝缘表面采用空气放电; 

3、测试应单次放电,每一点放电10次以上,每次间隔1秒。 

五、测试电流波形:

 

                               
登录/注册后可看大图


                        图   (1)ESD 典型的输出电流波形 

                                                   波型参数:

 

                               
登录/注册后可看大图


RS TEST  
一、参考标准 

  GB 17626.3-1999辐射(射频)电磁场抗扰性试验 

  I d t: IEC61000-4-3(1995) Radiated, radio-frequency,electromagnetic field immunity test

二、测试等级 


                               
登录/注册后可看大图


三、测试方法: 

1)扫描频率范围为 80-1000MHz,用1KHz的正弦波进行调制度为80%的幅度调制,扫描速率

不超过1.5*10-3十倍频程/s,在频率增大的扫描中,扫描步长不超过基波的1%; 

2)在每个频点应停留足够长时间,以便使被测设备对该频点的辐射电磁场发生反应。 

四、测试波形 


                               
登录/注册后可看大图


                                   图(2)RS 信号波形 

EFT TEST 
一、参考标准 

  GB 17626.4-1999电快速瞬变脉冲群抗扰性测试 

     Idt:IEC61000-4-4 Electrical fast transient /burst immunity test

二、测试环境条件: 

1)环境温度:15 ℃  ̄35 ℃  

2)相对湿度:25% ̄75% 

3)大气压强:86Kpa ̄106Kpa 

三、测试等级(TEST LEVEL): 


                               
登录/注册后可看大图


四、测试方法: 

1、电源端口测试电压经耦合/去耦网络直接耦合到电源埠上,包括7种状态,N,PE,L+N,L+PE,N+PE,L+N+PE
2、信号/控制端口测试电压使用容性耦合钳将测试电压施加到信号/控制端口; 

3、每种状态测试持续时间为2分钟。 

五、测试电压波形: 

                               
登录/注册后可看大图



                                   图(3)EFT 单个脉冲电压波形  


                               
登录/注册后可看大图


                                   图(4)EFT 脉冲群波形

SURGE TEST  
一、参考标准: 

      GB17626.5-1999浪涌(冲击)抗扰性试验 

   Idt:IEC 61000-4-5(1995) Surge immunity test 


二、测试环境条件: 

1)环境温度:15 ℃  ̄35 ℃  

2)相对湿度:10% ̄75% 

3)大气压强:86Kpa ̄106Kpa 

三、测试等级(TEST LEVEL) 


                               
登录/注册后可看大图


四、测试方法: 

1)电源端口的SURGE波形为:开路电压波形1.2/50us,短路(2欧姆电阻)电流波形8/20us; 

2)测试电压分别施加到相线间和线对地间; 

3)测试应进行正极性测试和负极性浪涌测试; 

4)测试分别在 0 °, 90 °,180 °,270 ° 进行; 

5)没一点的测试进行至少5次测试,每次时间间隔为1分钟。 

五、测试电压、电流波形: 


                               
登录/注册后可看大图


                 图(5)SURGE 开路电压波形 1.2/50us 


                               
登录/注册后可看大图


                      图(6)SURGE 短路电流波形 8/20us  



HARMONIC CURRENT TEST 
一、参考标准 

  GB 17626.1-1998低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流 ≤ 16A) 

  Idt:IEC61000-3-2(1995) The limit for the hamonic current emissions caused by low-voltage electrical and electric equipment (equipment input current  ≤ 16A per phase)

二、试验电压要求: 

1 ) 试验电压为被测设备的额定电压,电压的变化范围应在额定电压的 ±\2.0之内,频率应为额定频率的 ± 0.5%之内; 

2 ) 三相电源的每一对相电压基波之间的相位角应为120°± 1.5°

3 ) 当被试设备按正常运行方式连接时,试验电压的谐波含有率不应超过下列值: 

3 次谐波               0.9% 

5 次谐波               0.4% 

7 次谐波               0.3%   

9 次谐波               0.2% 

2 次-10次偶次谐波                         0.2% 

11次-40次谐波                    0.1% 

三、谐波限值(LIMIT)

                               
登录/注册后可看大图

 

IMMUNITY TO LOW FREQUENCY SIGNALS  
一、参考标准 

  IEC61000-2-2(1990) Compatibility levels for low frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage supply systems

二、测试方法 

1)测试设备如下图布置; 

2)施加的波形为幅值为 10Vr.m.s,频率为140Hz到360Hz步长为5Hz/5S变化的正弦波。 



                             图(7)低频传导干扰和信号测试装置图 

                               
登录/注册后可看大图


EMI TEST(COMDUCTED AND RDIATED)
一、参考标准 

  GB 9254-1998 信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法 

  Idt: EN90091-2(1995) Uninterruptable power systems Part 2: EMC requirement 2

  Idt:CISPR 22: Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of information technology equipment


A、传导测试 

A.1 传导限值(CONDUCTED IMISSIONS LIMIT)

                                        1. CLASS A LIMIT


                               
登录/注册后可看大图

 

                                       2.CLASS B LIMIT

 

                               
登录/注册后可看大图


注:测试的干扰值应同时满足准峰值(QP)和平均值(AV)的限值要求。 

B、辐射测试: 

  B.1 辐射干扰限值(RADIATED EMISSIONS LIMIT) 

                                             CLASS A LIMIT

 

注:测试的干扰值应满足准峰值的限值要求。
发表于 2007-5-5 07:09:21 | 显示全部楼层
请教LZ关于IEC61000-4-5(SURGE)

为什么 coupling有好几种?为什么不用一种统一的方法?(例如, coupling电容游泳0.5UF, 0.1uF和0uF等等)
发表于 2007-5-5 13:23:14 | 显示全部楼层
根据信号跑的频率在不影响信号通路的情况下选择电容
发表于 2007-5-5 21:10:35 | 显示全部楼层
引用第2楼titan2007-05-05 13:23发表的“”:
根据信号跑的频率在不影响信号通路的情况下选择电容

意即在此条件下选择容值尽可能大的电容?
发表于 2007-5-6 04:26:51 | 显示全部楼层
谢谢斑竹。

还有一个问题,测屏蔽线(SHIELDED)时,为什么两端接地,一端接地的COUPLING 不一样?IEC61000-4-5中的FIGURE 14的COUPLING方法,为什么对于一端接地的方法可用在屏蔽线和非屏蔽线都可用?对于非屏蔽线,图上的SHIELD必定是另外加的,那这SHIELD的作用象CLAMP吗?

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-26 09:22 , Processed in 0.225810 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表