问:将静电放电地板系统连到房屋照明保护或接地系统上,这样做对吗?

[复制链接]
发表于 2007-11-27 08:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

问:将静电放电地板系统连到房屋照明保护或接地系统上,这样做对吗?

答:我们强烈建议将静电放电接地系统与房屋照明保护地系统连接到一起。典型地,照明接地系统具有到地的直接且单独的路径,且没有突然的导线转折角。当照明中断时,这条路径上将会有很大的电流脉冲,如果静电放电接地系统也在这条路径中,务必使照明接地电路与房屋/大地接地电路隔离开。他们可在同一点相连接到房屋外面的8英尺长的接地杆处,但路径应相互独立。应由专业的电气技术人员检查,同时管理好电气代码。

发表于 2007-11-28 08:19:00 | 显示全部楼层
”我们强烈建议将静电放电接地系统与房屋照明保护地系统连接到一起“,是不是写掉了个字。 [s:15]