老伙计,请登录,欢迎回家
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
EMC暗室项目设计书
桐邑公司仅提供设计书中电波暗室和必要的附属设备(即量测系统),即三米法暗室一间(含屏蔽壳体、铁氧体瓦和微波吸波材料、滤波器、电气系统、转台、天线塔、控制器、CCTV监视系统等)。
该EMC暗室(实验室)为3米法半电波暗室,在30MHz至18GHz的频率范围内进行测试时拥有2米静区即直径2米、高2米的圆柱体空间静区,该暗室满足FCC ( Class B ) part 15 and 18对3米法暗室的认证、测试要求。
² 项目承接及施工方式为交钥匙工程 ²
该实验室包含下列各项内容:
1. 组成:半电波暗室、传导屏蔽室各一间。
2. 工作频率范围:30MHz—18GHz
3.屏蔽壳体、铁氧体瓦和微波吸波材料
4.性能测试
4-1 按EN50147-1在14KHz,200 KHz,100MHz,400MHz,1GHz,18 GHz进行屏蔽效能测试。
4-2 按照ANSI C 63.4-2003(GB9254-1998)的步骤和规定在30MHz至18GHz进行场衰减测试; 1GHz至18GHz的测试仅在5GHz、10GHz和18GHz三点进行测试。
4-3 按照IEC 61000-4-3+A1的步骤和规定在30MHz至1GHz进行场均匀度测试;1GHz至18GHz的测试仅在5GHz、10GHz和18GHz三点以低于3v/m进行测试。
4-4按照CISPR22 Claas B(GB9254-1998)的规定,在30MHz-1GHz的频率范围内,无EUT的情况下,测得的环境电平值,至少低于规定的B级限值6dB。
5.设备
5-1 电动2米金属面转台配有电缆和光纤接口
5-2 电动控制天线升降装置,具有气动极向变换装置
5-3 双通道控制器配有光纤通道
5-4 滤波器及接头板
6.操作软件(可选)
6-1 PC机一台;
6-2 软件一套,用于控制转台及天线架;
6-3 PC机、工作云台由客户自行解决。
7.影像系统:1套CCTV监视系统,抗100v/m场强。
8.电气系统
、 EMC实验室的主要技术规格和指标
1. 射频屏蔽EMC实验室(暗室)是在建成射频屏蔽室之后,再贴铁氧体瓦和PU-Absorber(微波吸波材料)即构成(9.0m×6.0m×6.0m)标准3m测试距离EMC实验室,可进行30MHz- 18GHz频率范围内的EMC测试。
该实验室可进行信息技术设备(ITE)、工科医(ISM)、家用电器、声音电视广播设备、汽车组件、电话等类产品的电磁兼容性测试。
2.屏蔽室之建筑及规格符合美国NSA 65-6通讯装备之射频隔离屏蔽室要求标准,满足EN 50147-1(GB12190-1990)。屏蔽板表面光亮、没有氧化、变黑或锈蚀。
2-1屏蔽效应:
频率 屏蔽效能
14 kHz > 60 dB 磁场
100 kHz > 80 dB 磁场
100 kHz > 100 dB 电场
1 MHz > 100 dB 磁场
1 MHz > 100 dB 电场
100 MHz > 100 dB 电场
1 GHz > 100 dB 平面波
10 GHz > 100 dB 微波
18 GHz > 100 dB 微波
3.按照ANSI C63.4-2003的步骤和规定在直径2米的圆柱体静区内所有位置从30MHz至1GHz进行归一化场衰减测试,按照3米法测量的归一化衰减(NSA)值与理论值偏差优于±4.0dB;1GHz至18GHz频率范围内使用传输损耗(TL)测试方法进行测试,仅在5GHz、10GHz和18GHz三点进行测试,归一化衰减(NSA)值与理论值偏差优于±4.0dB。同时满足CISPR16、EN50147-2、CISPR22-1997、GB9254-1998、VCCI V-3/99.05标准对场衰减的要求。
4.按照IEC61000-4-3步骤和规定,符合EN61000-4-3:1996和GB/T 17626.3-1998的要求,在30MHz至1GHz进行场均匀度测试,标准场为转台之上0.8米-2.3米范围内1.5米x1.5米的垂直平面,按照3米测试距离要求16个测试点的75%即12点场均匀性在0-6dB之间;1GHz至18GHz的测试仅在5GHz、10 GHz和18GHz三点以低于3v/m进行测试。
5. 按照CISPR22 Claas B(GB9254-1998)的规定,在30MHz-1GHz的频率范围内,无EUT的情况下,测得的环境电平值,至少低于规定的B级限值6dB。
EMC实验室可做电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS) 实验即辐射发射和辐射敏感度的符合性测试,适用频率30MHz - 18GHz。
二、EMC实验室的基本配置与建设
1.R.F屏蔽室的设计、制造、安装
1-1 R.F屏蔽室内部尺寸:9.0m(长)×6.0m(宽)×6.0m(高)
1-2 架构:组合式
1-2-1 四面墙,天花板及地板采用本公司生产的坚实屏蔽板以帽型及平面镀锌夹条互锁,穹型夹条内需置放夹垫支撑。屏蔽板之间的连接,在保证屏蔽效能的同时,具有非常好的电接触。
1-2-2 地板采用高架15-30cm全钢抗静电地板(钢板式反射地面),反射面的平整度符合GB6113.1要求。地板的最大承重≥1000kg/㎡。
1-2-3 角落内外装设经加工之8组铜质屏蔽罩。(如图1)
1-2-4 本屏蔽室为一独立围场。
1-2-5 屏蔽室四周、屏蔽门及天花板以钢架支撑及悬吊,四周以松紧螺旋与螺杆或角铁交叉拉撑,具有抗震设计。(如图2)
抗震及承重设计:整间暗室不依附母体,用钢结构独立支撑和悬吊。暗室四周用150mm×50mm×3.2mm厚C型钢以3/8"自攻螺丝锁在帽型夹条之凹槽,底部用膨胀螺丝固定于地板上,地震时整间暗室不会移动,只会随着地板摇动,如发生八级地震可减至3-4级,抗震裂度7级以上,不会对暗室造成破坏。暗室天花板之帽型夹条用几字型悬吊装置及3/8"夹条固定于建造物天花板,宽度至少用五处悬吊(每排帽型夹条),整个暗室天花板至少悬吊50处。每支3/8"螺丝可承受3000KGS重量,50处可承受150吨重量。
1-2-6 屏蔽板中央为18-20mm(厚)坚实木板,两面各包覆0.6mm以上一级镀锌钢板。
1-2-7 固定螺丝采用镀锌或镀铬自攻螺丝。(如图3)
1-2-8 屏蔽室地板底下铺防潮塑料布及绝缘板。(如图4)
2.屏蔽门(如图5)
2-1全开尺寸至少1.2m(宽)×2.1m(高),单扇式电动门。
2-2配有斜坡,方便设备进出。
2-3刀锋机构:保证频率范围至18Ghz时的屏蔽效能等同于屏蔽室的屏蔽效能。
2-3 产地、品牌:台湾、桐邑;
3.出风口及回风口(如图6)
3-1 尺寸:300mm×300mm×300mm(高),4个蜂巢式高顶风口(两出、两回)。
3-2 形式:25mm(厚)以上之蜂巢板,边框采用1mm以上厚度镀锌钢板制作。其插入损耗等同于屏蔽室的屏蔽效能,波导的截止频率为18GHz,换风次数满足3次/小时以上。
3-3产地、品牌:台湾、桐邑
4.电气系统:根据客户的要求在EMC实验室内部提供全部的配电。配电连接到EUT、测试仪器、照明系统、CCTV系统、转台驱动机构、天线架和EMC实验室内所需的插座(包括电源线、穿线管、开关、各种制式的插座和与转台平齐的插座等)。照明、插座及电源滤波器装设单独电源开关。
4-1 照明:屏蔽室装300瓦卤素灯4盏,地面照明度达到200LUX及以上。
4-2 插座:各装于转台中央地板及转台台面上或是客户指定的位置。
4-2-1 暗室的全部配电,包括电线、电缆、插座、照明等,可以根据客户以后的具体要求设计。
4-3 接地:屏蔽室以1/2”铜柱接地(单点接地),接地电阻小于1欧姆。
4-4 地线:暗室滤波器附近提供接地端子,地线自暗室接地端子连接到主体建筑物供电的地线上;或是独立的地线,该地线同样需要接到暗室唯一的接地端子。
接地前期准备工作由客户完成,我公司负责将地线接入暗室内。
5.电源滤波器:采用美国军工Fil-Coil公司产品,我公司已使用十余年,未发现任何问题,性能极佳。用于EUT、照明、天线架、转台、CCTV系统、消防报警系统的电源滤波,满足UL认证,符合MIL-STD-220A标准,在14KHz-18GHz频率范围内,最小插入损耗为100dB,同时满足UL1283、CISPR 17标准(如图7)。
5-1 220VAC/50Hz/单相/30A 1台;
6.接头及接头板(如图8):装于高架地板之下。
6-1 150mm×450mm接头板 2个;
6-2 N型(50 Ohm) 接头 2个;
BNC型(50 Ohm)接头 2个;
FSMA 接头 2个;
6-3 地板(地面)接头板1个。
6-4 用于非上述接头使用之穿墙导波管,
6-5型号:TLS-T型;
7.CCTV:影像及控制需以光纤传输,配彩色PAL机型。
7-1 可耐100V/m场强,广角镜头、焦距、远近、光圈大小及上下左右可调整的摄像机,安装在工作云台上。
7-2 摄像机控制器一台。它通过光纤与摄像机连接,用于接收、视频信号转换、计算机控制等,控制摄像头上下左右移动,变焦、聚焦,具备手动、电动控制功能。
7-3 17″彩色监示器一套。电磁骚扰符合CISPR 13标准,不影响暗室性能。
7-4上述产品的辐射限值比CISPR22 Class B规定的辐射限值至少低10 dB。
8.铁氧体瓦和微波吸波材料设计安装
8-1 在屏蔽室内部贴上铁氧体瓦和微波吸波材料即构成EMC实验室。
8-2 铁氧体瓦使用韩国SAMWHA公司产品(100mm×100mm×6.3mm)。
8-3 铁氧体瓦具有光滑平整和连续的铁氧体平面,周边由精密机械加工,安装时使铁氧体之间有最小的间隙。
8-4 微波吸波材料的阻燃性能满足NRL Report 8093 (Tests 1,2,and 3)、UL 94HBF、DIN 4102 Class B-2、MIT Lincoln Laboratory specificatior MS-8-21(TestsI,II,andIII) Texas Instruments Drawing No.2693066(latest revision)标准。
8-5 吸波材料可在30MHz~18GHz的宽带频率范围内提供良好的吸波作用,可以安全地承受200V/m的连续场强与500V/m的非连续场强。
8-6屏蔽室内部除地板外,4面墙(包括门内侧)及天花板整面均贴10cm×10cm×6.3mm铁氧体瓦(Ferrite Tile),铁氧体瓦上面再以velcro叉型粘扣带与魔鬼毡贴微波吸收材料,并在主反射区及侧墙和天花板的重要区域贴45cm高微波吸收材料。4面墙及天花板之铁氧体瓦每9片贴于1片18mm厚之硬木板上,4面墙每片木板以5支螺丝固定于墙板上,天花板每片Tile都锁1支螺丝,固定螺丝顶部沉入Tile顶部1mm以上。地面之吸波材料采用活动式设计,可铺设3m×1.8m面积,以满足抗干扰(EMS)测试。
9.待测物转台:(如图9)
9-1 尺寸:2.0m(含)以上直径×15-30cm(含)高度(与高架地板顶部取齐)。
9-2 材质:金属结构、金属台面。
9-3 荷重:1,000公斤以上。
9-4 控制:电驱动、定位及转速由室外遥控。角度定位误差1度。
9-5 旋转角度:+380° ~ -200°
9-6 产地台湾,品牌桐邑,标志TLS。
10.天线架:(如图10)
10-1 材质:FRP(非导性材料)。
10-2 尺寸:垂直调整距离1m-4m,准确度±1cm。
10-3 万用天线夹具及收线机。
10-4 控制:控制器以光纤遥控天线架。
10-5 极化角度0/90度,准确度±1°,满足IEC61000-4-3规定的
在1-4米范围内升降和极化的要求。
10-6 最大承重10Kg。
10-7 支架底座坚固、可向任何方向移动,配有多种型号天线转接口。
10-8 工作电源为220V/50Hz,干扰水平低于CISPR22 Class B辐射干扰 水平10dB。
11. 控制器:(如图11)
11-1 具有两组独立控制按键,可分别控制天线架及旋转台之移动。
11-2 两组LCD中文显示器,可分别显示天线架与旋转台位移数据。
11-3 天线架与旋转台显示位移精度可达1cm与1度。
11-4 位移临限值及参数可由软件自动设定与修正。
11-5 具发射天线水平、垂直极化与任意位置设定能力。
11-6 具天线架与旋转台位移速度控制功能。
11-7独立IEEE488(GPIB)接口可与计算机连接传送指令与数据。
11-8全双工光纤接口可连接远程控制装置。
11-9工作电源:220V/50Hz
三、EMC测试软件(可选,以下为测试软件详细说明)
1.系统需求
1-1 硬件需求
PC 建议使用Pentium III 500 等级以上,至少要有40MB 以上的硬磁盘剩余空间,128MB RAM,屏幕解析度为800 x 600, National Instruments NI-488.2 PCI 适配卡。
1-2 操作系统需求
Windows 2000 或 Windows XP。
2.安装
ADT Conduction Software 测试软件必须搭配NI-488.2 Software 与 NI LabVIEW Run-TimeEngine 6.1 方能正常使用。
2-1 安装 NI-488.2 Software
2-1-1 开启PC,放入NI-488.2 Software 光盘片,将会出现下列图1 之画面,点选
Install NI-488.2 Software for Windows,依照显示步骤的指示安装驱动程序。
2-1-2 关闭PC,安装硬件 PCI GPIB 卡于 PC 的PCI 插槽内。
2-1-3 再开启PC,系统即可自行发现硬件,依照显示步骤的指示安装,PCI GPIB
卡便可顺利完成NI-488.2 Software 的安装程序(如下图)。
NI-488.2 Software 安装
2-2 安装 NI LabVIEW Run-Time Engine 6.1
2-2-1放入NI LabVIEW Run-Time Engine 6.1 光盘片,开启RTE V6.1 资料夹,执行
LVRunTimeEng.msi 档案,将出现(如下图)画面,依照显示步骤的指示安装。
NI LabVIEW Run-Time Engine 6.1 安装
2-3 安装 ADT Conduction Software
放入ADT Conduction Software 光盘片,开启光盘内容并将光盘内的Conduction 资料夹,复制到控制计算机的自订资料夹位置内。
3. 测试程序参数说明
将安装于自订资料夹内的Conduction 资料夹开启,其内含资料。(如下图)
测试程序资料夹内参数
3-1 data
data 资料夹是放置测试程序执行所需的重要参数档。
内含四个重要的参数档,此参数会影响到测试程序的正常操作(如下图)。
请注意:请不要任意对这些档案做修改或删除的动作。
data 资料夹
3-2 Factors
3-2-1 Factors 资料夹是放置测试程序执行时所需呼叫的参数因子。
资料夹内的档案类型(如下图)
Factor 资料夹
3-2-2 Factors 资料夹内档案类型分为两种,一种为Cable loss Factor,扩展名为xxxx.cf 的档案,另一种为LISN Insertion loss,扩展名为xxxx.fac 的档案。
3-2-2-1 Cable loss 扩展名设定为 xxxx.cf 的档案,档案内容(如下图),A 列为频率参数的设定,B 列为Cable loss 参数的设定。
Cable loss 资料格式
3-2-2-2 Insertion loss 扩展名设定为 xxxx.fac 的档案,档案内容(如下图):
A 列为频率参数的设定,B 列为L1 极性的Insertion loss 参数的设定,
C 列为N 极性的Insertion loss 参数的设定。
LISN Insertion loss 资料格式
3-3 PNG
资料夹是放置测试程序列印时所存入的电子文件资料夹。
3-4 Standards
3-4-1 Standards 资料夹是放置测试程序执行时所需呼叫的法规限制值。
资料夹内的档案类型(如下图)
Standarsds 资料夹
3-4-2 Standards 扩展名设定为 xxxx.lim 的档案,档案内容(如下图),A 列
为频率的参数设定,B 列为QP/AV Limit 的参数设定,C 列为LOG Scale 对数刻度的参数设定。
Limit 资料格式
3-5 Testdata
Testdata 资料夹是放置测试程序列印时,所存入的资料档资料夹。
3-6 Cond_Vx.exe
Cond_Vx.exe 是测试程序的执行文件。
3-7 Config.txt
Config.txt 是测试程序执行时所需呼叫的参数设定档。
下列图10 的參數设定档内容如下表說明:
栏位 设定說明
A2 设定测试场地名称
A3 设定仪器GPIB 地址
A4 设定备份资料的路径
A5 设定呼叫Cable loss 的预设档案
A6 设定呼叫LISN Insertion loss 的预设档案
Config 设定档的内容
4.测试程序操作说明
此测试软件是一套针对Rohde & Schwarz Receiver 设计的软件,配合仪器的使用与量测上速度的考量,目前仅可以做Trace 与单点的读取功能及频率的输入功能,并非全自动化测试软件。
4-1 测试程序各功能描述
依照3-6 开启测试程序执行文件---Cond_Vx.exe,进入测试程序,将出现(如下图)画面
测试程序首页
按右下角Continue 键进入测试程序主画面,(如下图)
测试程序主画面一
按下Add Point 键之后,主画面在曲线图的测试记錄曲线上会出现Marker
的光标,(如下图)
测试程序主画面二
4-2 测试程序主画面功能键說明:
4-2-1 选择栏位/功能键 主要功能与操作说明
4-2-2 EUT Description 对EUT 做测试时的状态说明,如厂牌、型号、测试模
式、电压与测试人员...等的描述
4-2-3 Standard (CISPR 22 Class B) 选择测试法规
4-2-4 Phase (L1) 选择测试电压的极性
4-2-5 Run Scan 控制仪器开始执行扫描的动作
4-2-6 Stop Scan 控制仪器停止执行扫描的动作
4-2-7 Read Scan 将仪器的测试记录曲线读回到测试程序的显示画面
4-2-8 Add Point 执行单点测量
4-2-9 Turn Freq. to Marker 将程序上的频率点(如: 的Marker 位置),传送到
仪器上测试频率(此功能须在Add Point 下才可使用)
4-2-10 Get QP.AV 将仪器上的QP.AV 讀值讀回到测试程序(此功能须在
Add Point 下才可使用)
4-2-11 Save Data 储存测试资料到Testdata 资料夹
4-2-12 Print 列印测试资料并自动存盘
4-2-13 Del. 删除不要的测试点
4-2-14 Frequency No. 测试点编号
4-2-15 Frequency MHz 测试点频率
4-2-16 Corr. Factor dB 相对频率的Factor (cable loss + Insertion loss)
Reading QP 仪器上的QP 读值
4-2-17 Reading AV 仪器上的AV 读值
4-2-18 Emission QP 仪器上的QP 读值 + Fac-t-or = QP 的总辐射量
4-2-19 Emission AV 仪器上的AV 读值 + Factor = AV 的总辐射量
4-2-20 Limits QP QP 限制值
4-2-21 Limits AV AV 限制值
4-2-22 Margin dB QP QP 总辐射量相对于限制值的余量
4-2-23 Margin dB AV AV 总辐射量相对于限制值的余量
4-2-24 测试点的附加說明
4-2-25 Conduction 2 测试场地的名称
4-2-26 Cable loss Cable loss 的文件名称
4-2-27 LISN LISN Insertion loss 的文件名称
4-2-28 测试日期、测试时间
4-3 测试程序操作范例
以下操作范例为一般正常操作时的参考步骤:
步骤 操作程序项目 说明
4-3-1 EUT Description 记录EUT 测试时的信息
4-3-2 Standard 选择测试的法规
4-3-3 Phase 选择测试电压的极性
4-3-4 Run Scan 开始扫描测试,约等仪器扫描3-4次
4-3-5 Stop Scan 停止扫描
4-3-6 Read Scan 读取仪器的测试记录曲线到测试程序
4-3-7 Add Point 执行单点测试
4-3-8 Marker 移动Marker 光标到欲执行单点测试的曲线频率位置点上
4-3-9 Turn Freq. to Marker 将Marker 光标上的频率传送到仪器的侦测频率
4-3-10 此时微调仪器的频率,将待测频率调到最大的振幅位置
4-3-11 Get QP , AV 将待测频率的最大振幅读取到测试程序
4-3-12 重复8-11 步骤,直到欲待测频率都测试完毕
4-3-13 Add Point 跳出单点测试项目
4-3-14 Save Data 如果欲储存资料,则按此键。储存完会自动列印报表
4-3-15 Print 列印报表
四、EMC实验室的验收(测试费用由客户承担)
1.泄漏测试:于屏蔽室建造完成未作屏蔽测试时由承建商以10W功率之携带式发射及接收机检测所有接缝、4面墙、接头板、通风口、滤波器等。屏蔽门检测门缝。泄漏测试的频率为462MHz。
2.屏蔽测试:依NSA 65-6或EN50147-1或GB12190-90检测要求,由客户指定的权威检测机构测试合格为准,并由其出具正式测试报告。屏蔽测试的频率,依NSA65-6或EN50147-1要求,测试频率为14KHz、1MHz、100MHz、400MHz、1GHz、10GHz、18GHz。
3.EMC测试:依ANSI C63.4-2003、CISPR22、EN 55022、GB 9254-1998、IEC61000-4-3、GJB2926及GB/T17626.3-1998要求的标准,由客户指定的权威检测机构实施,测试场衰减在直径2.0米的空间静区,NSA测量值与理论计算值的偏差在±4.0dB以内。测试空间场均匀性在1.5m×1.5m假想垂直平面上,75%的场强辐值偏差在场均匀度在0-6dB之间。
4. 按照CISPR22 Claas B(GB9254-1998)的规定,在30MHz-1GHz的频率范围内,无EUT的情况下,测得的环境电平值,至少低于规定的B级限值6dB。
五、传导屏蔽室的基本配置与建设
传导屏蔽室:主要进行传导测试兼做控制室。
1内部尺寸:7.0m(长)×3.0m(宽)×3.0m(高)
2 架构:与R.F屏蔽室相同。
3 工作频率:14KHz—18GHz。
4 屏蔽门:0.9m(宽)×2.1m(长) 一扇。
5 电源滤波器:220VAC/50Hz/单相/30A 1台;
6接头与接头板:
6-1 接头扳 300mm×300mm接头板 1个;
6-2 N型(50 Ohm) 接头2个;
BNC型(50 Ohm)接头2个;
FSMA 接头 2个;
用于非上述接头使用之穿墙导波管;
7 通风口:装蜂巢式300mm×300mm高顶风口2个(一出、一回),截至频率18GHz。
8 电气系统:具有独立开关箱,全部配电服务。
9 照明:使用100W嵌顶白炽灯2盏,地面照明度达到200LUX及以上。
具体数量按客户需求安装。
10 插座:
插座的数量和安装位置可根据客户的需求调整。
11 接地:控制室以1/2″铜柱接地,接地电阻小于1欧姆。
第五部分:培 训 (可选)
桐邑公司在保证暗室各方面性能的基础上,
为客户提供优质、完整的境内外培训。
一、境外培训
桐邑公司为客户相关人员提供境外考察、培训。
考察、培训内容:相关EMC实验室的考察,相关EMC测试技能、方法的培训。
考察、培训地点:香港、新加坡、澳大利亚、台湾等地区和国家。
考察、培训周期:1—2周。
二、境内培训
桐邑公司为客户相关人员提供现场培训。
培训内容:EMC暗室有关转台、天线升降塔、CCTV及暗室、控制室、放大器室、EMC操作软件的使用及维护方面的免费培训。
培训地点:EMC暗室现场。
培训周期:1周左右。
第六部分:暗室价格
序号 描 述 价 格(欧元)
1 暗室部分 169,000
1.1 3米法电波暗室价格包括屏蔽体、铁氧体、微波吸收材料、滤波器、电气系统等 169,000
2 量测系统部分 35,000
2.1 电驱动2米金属面转台配有电缆和光纤接口
2.2 电驱动、空气极化天线升降塔,配有光纤接入通道
2.3 双通道控制器
3 附属传导屏蔽室部分 16,000
3.1 附属屏蔽室 7.0m(长)×3.0m(宽)×3.0m(高) 16,000
总 价 EUR 220,000 C I F 中国港
以下为可选项 24,782
1 EMC操作软件 1套 6,600
2 培训 18,182
2.1 境外考察、培训(2—3人) 18,182
2.2 在现场进行暗室使用及维护、软件操作培训 免费
第七部分: 超 值 服 务
桐邑公司在满足客户全部技术要求的前提下,提供如下服务:
一、 超值服务
为确保EMC Chamber的使用及完善,桐邑公司可为客户提供:完整EMC Chamber超值校正服务。保证校正结果达到相关标准或要求(如国家相关重点实验室标准等)。
二、 技术合作
台湾桐邑公司与多家国际权威测试机构有着良好的合作关系,可以与贵司进行技术交流、业务合作,协助办理实验室质量体系认证(如ISO17025)、测试、整改、国际标准(如FCC、VCCI、CE等)认证申请以及测试技术人员互访等。
第八部分: 相 关 条 款
一、质量保证
桐邑公司有着严格的质量保证体系(QA)和质量控制体系(QC)
1.EMC暗室所使用的材料、附件及基本配置均为国际知名品牌。
2.EMC暗室性能验收将按照投标书中规定的验收计划步骤进行检验和测试,并进行记录,以备查验。
3.EMC暗室投标书中承诺的各项条款,桐邑公司将严格遵循并实施之。
3. EMC暗室将在桐邑公司的现场管理人员的监督下安装并且对人员安排、施工进度及与用户的协商、交流负责。
二、工作内容澄清
本建议书价格不包含中国的关税或当地的税赋、获得许可证的费用。
桐邑公司正式施工前,买方须为其提供如下便利条件:
1.在暗室尺寸的基础上需预留出一定的安装空间,以便于桐邑公司施工。
2.在安装期间提供临时配电和照明。
3.提供暗室和屏蔽室以外的所有配电系统、暗室外的空调通风系统和防火系统。
4.提供气源泵或气泵接至暗室的屏蔽接入点。
5.安装期间提供独立且干净的工作场地。
4. 办理施工许可证(如需要)和出入门证,并支付各种费用。
三、付款方式:
Beneficiary’s Name:TOPLINE SYSTEM(H.K.)CO.,LIMITED
Correspondent of Beneficiary’s Banker Name & Address:
HSBC Bank USA
Swift Address:MRMDUS33
Account With Institution A/C No.Name & Address:
Shanghai Pudong Development Bank Offshore Banking
Unit A/C:000-135321
Swift Address:SPDBCNSHOSA
Beneficiary’s Account No.:
OSA11443631105809
第九部分 施工组织方案及保修条款
一、时间表
由于通关、海运等原因,合同签订后180天内完成全部安装和测试,并交付使用。
二、 施工组织及设计方案
1.施工组织方案:
1-1运输方式:我公司考虑到工期的原因,因为首先要安装屏蔽壳体,再安装铁氧体瓦和微波材料。而铁氧体瓦和微波吸波材料订购并运到目的港大约需要100天左右,在此期间我公司就可以安装屏蔽壳体,大约需要30天左右。因此决定所有材料分二至三批由海运方式运至目的港。
1-2 施工工期:合同签约后,桐邑公司开始进入准备期,整间暗室全部安装完工时间为180天,其中80天为备料期。第一批货物发出后,桐邑公司同时由公司经验丰富的项目经理工人技师同时抵达并进驻施工现场。在客户经报关、通关后第一批货物运至施工现场后,即开始安装屏蔽壳体,时间大约40天左右。在屏蔽壳体全部安装完工后,铁氧体瓦安装前,由检测机构进行屏蔽效能测试验收,时间大约1-2天,验收合格后,开始安装铁氧体瓦和微波材料,时间大约40天左右。待整间暗室完工后,再由检测机构进行归一化场地衰减和场均匀性测试验收。时间大约需要3-5天。
2. 施工设计方案:
2-1屏蔽壳体设计方案:首先进行钢结构安装,在暗室全部安装完后,使用C型钢与钢结构连接,以保证日后暗室整体坚固,不变形。在屏蔽壳体底部铺设防潮塑料布和绝缘板,然后使用镭射水平仪进行地面平整度的测量。客户施工现场地面平整度应尽量达到在3米距离内小于±3毫米。地面不平的地方在铺设屏蔽板时会使用垫片找平。所有屏蔽板以帽型及平面镀锌夹条互锁,内放夹垫支撑,具有良好的导电性,夹条采用镀锌自攻螺丝互锁,在安装每块屏蔽板时都会使用镭射水平仪进行垂直、水平校正,保证屏蔽室方方正正、不倾斜。屏蔽效能保证10年。
2-2铁氧体瓦和微波吸波材料设计方案: 4面墙及天花板之铁氧体瓦每9片贴于1 片18mm厚之硬木板上,4面墙每片木板以5支螺丝固定于墙板上,天花板每片Tile都锁1支螺丝,固定螺丝顶部沉入Tile顶部1mm以上。屏蔽室内部除地板外,4面墙(包括门内侧)及天花板整面均贴10cm×10cm×6.3mm铁氧体瓦(Ferrite Tile),铁氧体瓦上面再以velcro叉型粘扣带与魔鬼毡贴微波吸收材料,并在主反射区及侧墙和天花板的重要区域贴45cm高微波吸收材料。桐邑公司使用魔鬼毡和粘扣带确保安装的严密,整齐,保证不脱落,吸波效果好、精度高。一方面暗室的性能得到了保证,另一方面更换吸波材料或暗室整间搬迁会方便很多。
3. 培训:测试验收同时,桐邑公司会对测试人员进行暗室使用及维护培训。
三、保修条款
1. 整间暗室(包含屏蔽门) 保修5年,天线架、转台、控制器保修期1年。
2. 客户签收后,保修期开始。对出现的问题,卖方将予以修理或更换。
3. 用户发现问题后须在15日内以书面形式通知供货商并对出现的问题加以详细描述,需要现场服务时,桐邑公司的售后服务和技术人员48小时内维修人员将抵达现场。对于3日内不能修复的设备需提供备用设备,如果需要更换设备或配件,在15日内修复。
4. 桐邑企业有限公司拥有完善的质量保证体系,暗室保修期过后,桐邑公司承诺继续暗室维修服务。
5. 保修不包括用户不按照卖方的操作手册操作造成的损坏。
6. 操作人员的误操作或疏忽、意外事故所造成的问题;
7. 用户请其它单位或个人对暗室做出修理和改变所造成的问题。因此在暗室出现问题后,用户须提供合理且详细的理由,表明暗室或其它部件的问题不是由以上可能的因素引起的。
8. 此建议书中的保修是唯一承诺,除此之外没有任何其它书面或口头所表达或暗示的保修承诺。卖方对于有可能出现的任何损失不负有连带责任。
9. 在保修期间内卖方为用户提供免费的维修。在适当的确认和双方协商以后,如发现问题的起因不在保修范围内,用户应支付卖方用于调查和维修的合理费用。
10.用户在日常使用过程中,应保持暗室和屏蔽室内外环境的稳定性,日常维护应按规范进行并为日后维修做好维护记录。 |
|