  RS485数据总线雷击过压防护

     1. RS485总线的应用领域

     工业控制,DCS,数据采集系统

     高速公路收费系统

     过程控制及制造

     电力系统采集与控制系统

     远程终端互连

     2. 雷击过压防护的必要性

         由于RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。

     3. 防护方法及原理

                         

     24718122007183623_1.gif

         以上为RS485总线的两级防护电路图。当雷击发生时,感应过电压由T与R端引入,G1.G2进行共模防护,G3进行差模保护,此时过电压被大大削弱到约500V左右,在经过电阻R1R2限流,TVS1/2/3二次限压后,到收发器的电压被钳制在6.8V左右,从而实现对收发器的保护。

     型   号(G1/G2/G3) 直流开启电压Vs(100V/S) 绝缘电阻Ir(DC100V) 静电电容(1KHZ) 通流能量(10/700us)

     GS41-181N 120V~240V   ≥100MΩ    ≤2PF  4KV/500A

      

     4. 方案选择与对比

     G1/G2/G3 R1/R2 TVS1/2/3 比较

     方案一 GS41-181N 10Ω/1W P6KE6.8CA 体积小/防护中/成本低

     方案二 3R090  10Ω/1W P6KE6.8CA 体积大/防护高/成本高

     方案三 P0640 10Ω/1W P6KE6.8CA 体积小/防护低/成本中

     5. 知识问答

     问:各种器件的选择依据是什么?

     答:G1G2G3的选择首先考虑其耐压耐流能力。如GS41-181N能承受10/700us,4KV雷击测试;90V陶瓷管(3R090)可承受10/700us,8KV雷击测试;64V固体管(P0640)只能承受10/700us,3KV雷击测试。R1R2可选择限流效果最好的高成本PTC电阻,也可以选择低成本线绕电阻。经过实际测试,该方案中的线绕电阻选择10Ω/1W,价格低廉,效果不错;PTC则可采用10欧左右,200~300mA,耐压600V的陶瓷或高分子热敏电阻。TVS1/2/3选择根据芯片的工作电压与耐压决定,一般略高于芯片最高工作电压。

     问:过压防护标准的依据是什么?

     答:IEC61000-4-5,ITU-T K20/K21及国标GB9043均有关于雷击浪涌抗扰度测试标准。其通信线路的最高测试标准为10/700us,4KV。10/700us为通信线路中感应出的雷电压波形,表示从零值上升至峰值为时间为10us,下降至峰值的一半为700us。

     问:雷击过压防护的接地要求?

     答:雷击浪涌防护除了需要选择优质的防护器件,进行良好的电路板设计,接地也是其最重要的要求。一般防雷地都必要可靠的连接至大地,且接地电阻不能超过10欧。可靠的接地可以大大提高防护效果,而不良的接地也会大大消弱防护效果。

     问:为了降低成本及体积,可不可以只采用一级防护?

     答:不行。能承受大能量雷击的器件(如RS485)不可能一次将雷击电压钳制到芯片可以承受的水平。TVS虽然可以将雷击电压一次钳制到芯片可以承受的水平,但是不能承受大的雷击能量,因此必须两级防护。

     问:RS232,RS422的防护与RS485有何区别?

     答:防护方法完全相同。只是根据其工作电压的不同,精细保护器件TVS的电压参数应选择不同。如RS232最大工作电压为15V,则TVS选择为P6KE18CA(18V),RS422最大工作电压为12V,则TVS选择为P6KE15CA(15V)。

     问:RS232,RS422,RS485的区别
     1、RS-232-C
     RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。
发表于 2009-4-17 18:20:25 | 显示全部楼层
但没有看到图。我就上传一个我找到的吧。
111.gif
发表于 2009-8-29 10:53:26 | 显示全部楼层
我对上面的方案,简单提两种问题。

●485芯片损坏(YS301..等300V放电管起不到任何保护作用)R1、R2和TV1、TV2完好。这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于TV1、TV2的动作速度造成的,静电无处不在,仅人体模式也会产生±15kV的静电。

●TV1或TV2、485芯片损坏,R1和R2完好。这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将TV1或TV2和485芯片击穿,由于电流较小和发生时间较短因而R1、R2不至于发热烧断。


摘抄的方案,我们关键还得了解这方案是否正确,是否真的那么有效。现在我们的许多厂家自己对防雷知

识都一知半解,吹嘘的产品的时候口无遮拦,随意提高器件通流容量,好像防雷器件都是万能的,加上就

能解决所有问题。
发表于 2009-8-29 15:07:34 | 显示全部楼层
浪拓电子的工程师请不要肆意攻击别人的方案。而且从您所提出的两个问题来看,您对浪涌保护和ESD防护的了解也谈不上什么水平。
发表于 2009-9-14 17:50:56 | 显示全部楼层
不是肆意攻击,是你们在这种方案牛皮吹大了。不反对东拼西凑,但是你也不能忽悠广大硬件工程师啊。再说我说句实话就让你这样跳墙了。 [s:28]