关于防雷等级的疑惑

[复制链接]
发表于 2008-12-9 10:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  看了一些防雷方面的资料,有一些疑惑:
1.防雷等级的划分是不是跟“浪涌保护器分为B、C、D三级(式按IEC分类方法,顺次序对应为Ⅰ、Ⅱ及Ⅲ级)。”是一个意思?即三级防雷的等级划分=浪涌保护器分为B、C、D三级划分?如果是的话,参照的是哪一个标准?
2.看到关于雷电能量的描述,有用kA为单位的,有用kV为单位的,到底是应当以什么为单位?是不是可以按照IEC61000-4-5里面描述的一样理解,即1.2/50的开路电压波和8/20的短路电流波有一个对应关系?


盼解答!
发表于 2008-12-9 13:39:25 | 显示全部楼层
1。是一样的,B,C,D的分法是参照德国标准,大概是DIN VDE 0675。
2。雷电流的能量一般是按照kA做为单位的,感应雷和直击雷的波形是不一样的。kA一般用在对SPD的考量上。kV的话一般是作为末级防护单位,波形也有好几种,例如模拟长线路的10/700us波形,对电源部分测试的1.2/50us波形等等。IEC61000-4-5里面描述的设备叫做组合波设备,特性就是开路电压为1.2/50us短路电流为8/20us。但对测试SPD用的大电流设备,没有这个对应关系。
 楼主| 发表于 2008-12-9 16:10:54 | 显示全部楼层
多谢版主解答,还有如下疑问:
1.B、C、D三级防雷分级有没有与之对应的雷电流的能量,比如:20KA之类?
2.这些相关的内容是在IEC的哪些标准里有讲到?
再次感谢版主