  AMO在么,今天不小心拜读了你的07年7月第2期的小小家月刊,看到你对Y电容的研究,说“EMC一般选择的是47nF和10nF是效果最好的,这也符合前人经验”。

问题:安规漏电流如果按照3.5mA的限制,那么算下来的电容大小不能超过25nF,所以你说的47nF不符合安规要求。而且这还是实际算出来的,可实际上我们电源的Y电容一般都是小于4700PF的,如果按照实际应用的来看,你说的47nF和10nF都不符合!请问,怎么解释这问题呀!
发表于 2009-1-5 14:08:20 | 显示全部楼层
这里用的是最大值,

我的文档里应该说了我主要是用在直流输入上了,所以可以取这么大,耐压值能做到就行。

而交流就一定了。

看你耐压值了。

我写的那东东,只能做一个参考!都是有一个前提在那边的