电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2125|回复: 6

浪涌标准里面的小问题 shall not exceed 250 Ω

[复制链接]
发表于 2009-1-5 15:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
浪涌标准里面的小问题,请教下,还请高手帮忙谢谢:

IEC 61000-4-5:2005 版本的 Figure 14 里面的问题
就是对于非屏蔽对称互连线用气体放电管耦合的那个布置图,

Calculation of Rm2 when using CWG (1,2/50 µs generator)
Example for n = 4:
  Rm2 = 4 × 40 Ω = 160, max. 250 Ω
Calculation of Rm2 when using CWG (10/700 µs generator)
The internal matching resistor Rm2 (25 Ω) is replaced by external Rm2 = n × 25 Ω per conductor (for n conductors with n equal or greater than 2).
Example for n = 4:
  Rm2 = 4 x 25 Ω = 100 Ω, Rm2 shall not exceed 250 Ω.



这里的Rm2为什么最大电阻是250 Ω?


路过的请指教~!!!谢谢~~~
发表于 2009-1-5 16:32:08 | 显示全部楼层
不晓得,没注意过?
发表于 2009-1-7 19:45:51 | 显示全部楼层
这是一个匹配阻抗,根据不同的产品而定的.
发表于 2009-1-8 09:24:33 | 显示全部楼层
很想下载来看看啊,不过还在努力上幼儿园,,,,,加油加油!
发表于 2009-1-21 15:20:20 | 显示全部楼层
图示是按照4根线同时注入来描述的。设想一下如果是1.2/50us同时注入到8根线的情况:按照标准要求,等效阻抗为40欧姆,RM2=40*8=320欧姆。每根线上的电流实际上小了很多,严酷程度较低。
我的理解:标准规定RM2上限为250欧姆,是为了保证每根线上实际注入电流不要太小了(与320欧姆比较)。
实际测试中,不管是1.2/50us还是10/700us脉冲注入测试。建议都选择RM2=200欧姆. 这样既有利于节约仪器成本,也能达到标准的严酷等级.
另外,在ITU k.44标准中,RM2是统一的,不管测几根线,RM2都等于25欧姆,试验严酷性要比IEC定义的高不少.
 楼主| 发表于 2009-2-10 09:13:38 | 显示全部楼层
引用第5楼天恒2009-01-21 15:20发表的“Re:浪涌标准里面的小问题 shall not exceed 250 Ω”:
谢谢,基本上感觉是这样.!
顶下! [s:10]
发表于 2009-2-18 13:09:57 | 显示全部楼层
哪有这么复杂啊 我平时做很简单的 只要调好输出电压和测试时间就可以了