电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 4490|回复: 6

压敏和放电管串联使用的目的?

[复制链接]
发表于 2009-2-3 19:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
并联中间加退耦电阻不是也可以吗?为什么有的串联呢?是为了防止压敏的漏电流,延长使用寿命吗?还是其他考虑!

因为我觉得加了放电管,其放电管最大的优势通流量也没得到发挥,除了其无漏电流之外,其他也就没什么用处了?




另外,气体放电管的失效模式是短路还是开路呀
发表于 2009-2-3 20:26:41 | 显示全部楼层
为了防止压敏的漏电流,延长使用寿命
发表于 2009-6-30 15:32:32 | 显示全部楼层
但响应时间由25ns变为100ns了
发表于 2009-8-28 11:34:28 | 显示全部楼层
终极解答如下:压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流,这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。将压敏电阻与放电管(LT-B8G600L)串联之后,由于放电管的寄生电容很小,可使整个串联支路的总电容减到几个微微法。在这种串联组合支路中,放电管起着一个开关作用,当没有暂态过电压作用时,它能够将压敏电阻与系统隔离开,使压敏电阻中几乎无泄漏电流,这就能降低压敏电阻的参考电压U1mA,而不必顾及由此会引起泄漏电流的增大,从而能较为有效地减缓压敏电阻性能的衰退。
AC220V电源口保护方案.jpg
发表于 2009-10-22 16:47:54 | 显示全部楼层
还有另外一层意思, 因为空气放电管有续流效应,就是说如果直接在LN间加放电管,在过压来后,虽然放电管能导通,但是放电管只需要几十伏的电压就可以一直维持导通,如果L-N之间的电压大于维持导通的电压,那么LN就短路啦
发表于 2009-11-2 18:27:01 | 显示全部楼层
电源端口无续流放电管早已问世,所以不存在为放电管考虑。选择放电管是为了更好的保护效果。
发表于 2010-5-24 10:45:54 | 显示全部楼层
还有一个为了防止放电管的续流

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-24 07:51 , Processed in 0.096449 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表