电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2018|回复: 7

求助:ESD抗击打能力超弱.......

[复制链接]
发表于 2009-6-5 12:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  不知道为啥,空气放电8kV,直接打在接地线上系统都会报错,哪位给点提示?
发表于 2009-6-5 17:26:39 | 显示全部楼层
1,地可能成天线了
2,地弹了,有信号顶不住了。
发表于 2009-6-6 13:26:18 | 显示全部楼层
是复位问题吗,只能试试。
发表于 2009-6-6 14:26:44 | 显示全部楼层
先查找报错会有哪些原因引起,然后查找静电脉冲电流可能的路径
发表于 2009-6-7 19:01:00 | 显示全部楼层
放电点位置研究下电流路径 ,判断是接地线阻抗过大 还是 地平面阻抗过大,完整性较差;影响的IC状态,是否IC敏感脚未保护,考虑噪声门限
 楼主| 发表于 2009-6-8 14:39:18 | 显示全部楼层
感谢各位的回复, 初步定位是因为空间辐射的,cpu很弱,呵呵
发表于 2009-11-15 22:27:50 | 显示全部楼层
我的更弱,2KV打在地上都会重启
发表于 2009-11-16 12:40:54 | 显示全部楼层
ESD是共模放电,参考点是参考接地办,放电处即使是接地点电位不会是零,这个电位会找路径形成电流,通常这条路径会经过你的PCB---PCB上的电缆----电缆与参考接地办之间的寄生电容,流入参考接地板,这个电流可能为数个安培,也可能是数十的安培,这就是对你电路的干扰。

不要想的太复杂,辐射. 什么的,不要问解决方式如何,这需要了解产品具体情况,基本上可以说,如果是金属外壳,那么很容易解决,但绝不是简单意义上的屏蔽,如果是塑料的,那么pcb上要互动点功夫。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-25 01:27 , Processed in 0.084547 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表