  做了一个程控放大器机箱,有放大器插件和控制器插件,放大器插件上的放大器增益由控制器插件上的控制器控制,控制信号都通过光偶隔离,放大器的输入信号通过屏蔽双绞线连接,最后机箱将要放到一个大机柜中,现在的问题是,放大器的地、控制器的地、屏蔽双绞线的地、机箱地及机柜地应如何连接,谢谢。
发表于 2009-6-29 09:58:52 | 显示全部楼层
<p>给你一个参考</p>
untitled.gif
发表于 2009-6-29 16:26:57 | 显示全部楼层
这个系统框图 看不懂吗?

好像很清晰了呀。

懂的人  帮着解答一下。
 楼主| 发表于 2009-6-29 17:10:33 | 显示全部楼层
我的理解:放大器和控制器的地接到机箱再接到机架,是不是最后通过机架接到大地?图中控制器左边的那根线是什么意思?屏蔽双绞线的屏蔽地如何连接?不好意思,菜鸟上路,问题较多,谢谢。
发表于 2009-6-29 17:26:46 | 显示全部楼层
控制与放大器之间 应该是你的数字地与模拟地的接法。

屏蔽线的屏蔽层是接机箱地的。
 楼主| 发表于 2009-6-29 18:23:17 | 显示全部楼层
电源插座一般都是3个脚的,其中的安全地要不要接到机箱?
发表于 2009-6-30 09:23:05 | 显示全部楼层
要的,同时,机架 机箱会单独再拉一根PE就近接大地
 楼主| 发表于 2009-6-30 11:17:21 | 显示全部楼层
机箱通过电源3脚接地后,如果再拉一根PE线就尽接大地,是不是两点接地了,有没有影响?
发表于 2009-6-30 11:28:59 | 显示全部楼层
你是不是第一次做系统产品呀??
 楼主| 发表于 2009-6-30 13:48:18 | 显示全部楼层
是啊,很多东西不甚了解,身边也没什么人可问,所以希望大侠说的稍微详细些,不吝赐教,谢谢。