电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 1669|回复: 2

双屏蔽电缆连接方法

[复制链接]
发表于 2009-9-21 16:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  现在有一个设计用到双屏蔽电缆,一个终端设备和仪表连接,里面是四根芯线,power+GND+CANH+CANL,采用双屏蔽电缆线,外屏蔽接外壳和大地,双端接地;可是内屏蔽怎么连呢,是悬空,还是和外屏蔽相连?
我考虑的是如果和外相连,那不就是单屏蔽了,防浪涌性能估计也有下降;
但是不连,又好像有点问题。
还请各位不吝赐教,谢谢~~~
 楼主| 发表于 2009-9-23 09:02:36 | 显示全部楼层
楼上的意思是,内外屏蔽层都接到大地?
发表于 2009-9-23 21:43:03 | 显示全部楼层
外面两端接大地,里面一端接GND,另一端悬空,不用给你说个为什么了,自己去想吧