  如题,有无标准明确规定做群脉冲测试时电源线或信号线的长度?意思是从群脉冲测试仪器出来到被测试产品的这段线的长度有没有标准规定它最长是多少?
发表于 2009-10-9 21:28:00 | 显示全部楼层
群脉冲的setup相对是比较严格的,只要你完全按照标准setup,这个长度肯定是一个比较短的值。(80cm)
发表于 2009-10-10 08:55:27 | 显示全部楼层
我没记错的话,标准中是50CM
发表于 2009-10-10 10:29:23 | 显示全部楼层
标准只规定了距离,没有规定电源线的长度,但是有规多少长的信号要测试
 楼主| 发表于 2009-10-12 08:18:00 | 显示全部楼层
都没有指出哪个标准有这个长度哦,,知道请指出来啊
 楼主| 发表于 2009-10-12 08:25:09 | 显示全部楼层
是GBT 17626.4里面说了,耦合装置和受试设备之间的信号线和电源线长度不应超过1米。
发表于 2009-10-27 17:02:53 | 显示全部楼层
这都不知道啊,不就是0.5m+-0.005m嘛,标准上说得很清楚,EN61000-4-4
发表于 2010-11-11 13:19:50 | 显示全部楼层
从群脉冲测试仪器出来到被测试产品的这段线的长度:一般实验室都用1M~80cm,建议使用1M!
发表于 2010-11-11 20:22:28 | 显示全部楼层
标准0.5m
发表于 2013-3-6 11:30:44 | 显示全部楼层
都是0.5m, 標準說的很清楚,請看圖片的最後一段