电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2188|回复: 4

T5支架灯整改问题点

[复制链接]
发表于 2009-11-14 22:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  近期手上有一款T5的支架灯,EMI传导测试150至600K左右超标约10DB,可以说QP与AV值都在线值以上,起初把整流器从支架里拿出来加了几个EMI原件可是没一点效果,后来想想问题是出在走线上,灯支架是铝合金的镇流器塞在里面,L线在支架的左面一端长约十五公分和镇流器的一端输出在一起,N线呢是从左拉到支架的右面长约1.5米和镇流器的另一输出线一起,问题就出在了走线上,把输入输出线分开进行测试不加任何东西都 可以过,只要把它们一起装进支架里就过不了,问题是不可能不把镇流器装进支架里啊,支架就一根铝合金管子也不好把线分开,我也不知好何整了,不知有没有高手指点还没有有其它的方法?
发表于 2009-11-16 11:13:59 | 显示全部楼层
呵呵,在L.N线上各串一个1-6mH的电感
发表于 2009-11-16 11:53:18 | 显示全部楼层
mH电感就怕个头太大,放不进去。

就共模电感就差不多能解决,LED灯有人加到35mH共模电感。你这个频段超了,用1到6mH的共模电感试试。
发表于 2009-11-16 11:53:50 | 显示全部楼层
串扰问题,想办法隔离开来。
发表于 2009-11-17 13:18:35 | 显示全部楼层
隔离!
现在LED灯行业用隔离变压器,EMI问题少很多。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-22 22:08 , Processed in 0.078175 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表