  导致基站类通信设备EMC测试失败的原因及可采取的措施:
1. 辐射杂散
失败原因:
(1) 设备外拖没有经过滤波的非屏蔽电缆(或屏蔽电缆屏蔽效能不够)
(2) 电源线高频滤波不良(电源滤波对高频插损不够)
(3) 机箱屏蔽有问题
(4) 屏蔽电缆屏蔽层没有良好端接(要360度端接到地)
(5) 屏蔽机箱上的缝隙孔洞
措施:
(1) 所有外拖电缆采用屏蔽电缆,屏蔽层与金属机箱360度端接
(2) 传输低频信号(直流或低频模拟信号)的电缆在端口采取良好的共模滤波措施
(3) 电源线上安装高频性能良好的滤波器,将滤波器安装在金属机箱的电源插座面板上
(4) 采用电磁屏蔽良好的机箱