  现在我们整机厂上有个变频器,引起了其他产品的性能降级。
目前试过了把变频器用铜箔包起来,但是没有用。

初步判断是由变频器的连接器的线束耦合出来,引起干扰。

使用近场探头探测发现变频器的地线、电源线、连接器附件骚扰极大。地线绕了较大一个圈,没有接地平面,地线只有一根较粗的走线,电源线与地线离得很远,接口处没有空间使用滤波器件了。

各位大牛还有什么好的办法没有啊
发表于 2010-5-31 10:20:34 | 显示全部楼层
用感值很大的电源共模电感。主要是传导问题,铜箔包起来主要是解决空间干扰问题。