电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2708|回复: 4

关于屏蔽线是否接地的疑问

[复制链接]
发表于 2010-7-10 11:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  屏蔽线接地的正确方法:
根据屏蔽电缆的实际长度L与屏蔽层内部电缆上传输的信号波长λ相比较,分别采取屏蔽层单端接地、双端接地、甚至多点接地的措施。
一般采取λ/10法则,具体方法如下:
1、如果L<λ/10,则采取单端接地;适用于低频信号和短电缆;
82、如果L>λ/10 ,则采取双端接地;适用于高频信号和长电缆;
如果L>>λ/10 ,则采取多点接地,最好每隔λ/10接一次地,如果无法实现,至少在电缆两端的屏蔽层要同时接地;

现在 测试的通信线缆为canopen屏蔽线缆,波特率为250K,测试传导抗扰和脉冲群时辅助设备先报故障,传导抗扰的频率一般在20M以下时有问题,根据上面的规则,我的通信线缆屏蔽层在辅助设备侧是否应该接地呢?此时是否不需考虑测试时的干扰敏感频率只考虑工作频率?
发表于 2010-7-10 12:32:01 | 显示全部楼层
搞得有点复杂化了,
发表于 2010-7-12 10:30:54 | 显示全部楼层
线头环接, 如果线太长,可以用金属扣第隔一段扣上结构接地。
发表于 2010-7-12 14:32:58 | 显示全部楼层
两个线头接地。

例如屏蔽网线,彩色电视信号线等。
发表于 2010-9-7 02:30:37 | 显示全部楼层
买酱油的来了 ,我只打酱油,  ^_^,我不说话,嘿嘿!!!!!!!!!

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-23 02:10 , Processed in 0.082940 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表