对人体产生伤害的是高电压本身还是高电压在人体上产生的电流?

[复制链接]
发表于 2006-11-8 16:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  标准中有危险电压限值
也有漏电流限值
那对人体产生伤害的根本是电流呢还是2个限值都不能过?
发表于 2006-11-22 22:38:07 | 显示全部楼层
触电电流的大小对人体的危害程度

触电主要是指电流流经人体,使人体机能受到损害。人体对流经肌体的电流所产生的感觉,是随电流的大小而不同,伤害程度也不同。

(1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。

(2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。

(3)当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。
发表于 2006-11-22 22:43:17 | 显示全部楼层


触电者触电时的危险程度与哪些因素有关?
人触电后都将要威胁触电者的生命安全,其危险程度和下列因素有关:
(1) 通过人体的电压;
(2) 通过人体的电流;
(3) 电流作用时间的长短;
(4) 频率的高低;
(5) 电流通过人体的途径;
(6) 触电者的体质状况;
(7) 人体的电阻。
上述因素的危险程度分述如下:
通过人体的电压:较高的电压对人体的危害十分严重,轻的引起灼伤,重的则足以使人致死。较低的电压,人体抵抗得住,可以避免伤亡。从人触碰的电压情况来看,一般除36伏以下的安全电压外,高于这个电压人触碰后都将是危险的。通过人体的电流:决定于触电者接触到电压的高低和人体电阻的大小。人体接触的电压愈高,通过人体的电流愈大,只要超过0.1安就能造成触电死亡。
电流作用时间的长短:电流通过人体时间的长短,对于人体的伤害程度有很密切的关系。人体处于电流作用下,时间愈短获救的可能性愈大。电流通过人体时间愈长,电流对人体的机能破坏愈大,获救的可能性也就愈小。
频率的高低:一般说来工频50~60周对人体是最危险的。从电击观点来说,高频率电流的灼伤的危险性并不比直流电压和工频的交流电危险性小。此外,无线电设备、淬火、烘干和熔炼的高频电气设备,能辐射出波长1厘米至50厘米的电磁波。这种电磁波能引起人体体温增高、身体疲乏、全身无力和头痛失眠等病症。
电流通过人体的途径:电流通过人体时,可使表皮灼伤,并能刺激神经,破坏心脏及呼吸器官的机能。电流通过人体的路径,如果是手到脚,中间经过重要器官(心脏)时最为危险;电流通过的路径如果是从脚到脚,则危险性较小。这样一来触电时电流通过人体的途径又决定了心脏所通过电流的多少,一般情况如下表所示:
电流通过人体的途径 通过心脏的电流与通过人身总电流的百分数(%)
从一只手到另一只手从左手到脚从右手到脚从一只脚到另一只脚 3.33.76.70.4
触电者的体质状况和皮肤的干湿润程度:人体是导电的,当触电后电压加到人体上时,就将有电流通过。这个电流与人体质和当时皮肤的干湿程度有关。当皮肤潮湿时电阻就小,皮肤擦破时电阻更小,则通过的电流就大,触电时的危险程度也就大。同时与触电者的身体健康状况也有一定关系。如果触电者有心脏病、神经病等,危险性就较健康的人大的多。
人体的电阻:人触电时与人体的电阻有关。人体的电阻一般在10000~100000欧姆之间,主要是皮肤角质层电阻最大。当皮肤角质层失去时,人体电阻就会降到800~1000欧姆。如果皮肤出汗、潮湿和有灰尘(金属灰尘、炭质灰尘)也会使皮肤电阻大大降低。

发表于 2006-12-2 11:24:29 | 显示全部楼层
应是功率问题,因1静电高(可达2。0KV)但是对人体伤害不大。雷闪大约为1KW/ t,一秒钟为3600KW 一毫秒为3600000KW所以人一下就挂了,也有可能蒸发掉了。水分也一下子电解成了气体。36V以下的由于人体的电阻达不到人感觉不到的功率,所以没有事,比如电焊
发表于 2007-4-8 15:15:09 | 显示全部楼层
若光有电压而不产生电流,是不会有杀伤力的,电流才是要命的,你只要能保证不会有大电流流过身体,你就能保证你的安全。你有见过电工带电作业吗?他们不关电就用手摸上去,也没事,前提是身体不与任何会导电的物体接触,也不要同时接触两根线,要让身体与其它会导电的物体保持足够的距离,当然绝缘体的电阻要够大,例如梯子及鞋。
发表于 2007-4-8 15:17:20 | 显示全部楼层
引用第3楼4115436592006-12-02 11:24发表的“”:
应是功率问题,因1静电高(可达2。0KV)但是对人体伤害不大。雷闪大约为1KW/ t,一秒钟为3600KW 一毫秒为3600000KW所以人一下就挂了,也有可能蒸发掉了。水分也一下子电解成了气体。36V以下的由于人体的电阻达不到人感觉不到的功率,所以没有事,比如电焊
同志呀!36V要是电流够大也会要人命的。
发表于 2007-4-29 02:08:53 | 显示全部楼层
从IEC61010-1观点看(Normal Condition为例),应该是电压在30VAC以上,且电流或电容超过一定的数值, 则对人体有害(Hazardous Live):

6.3.1 Values in NORMAL CONDITION
Values above the levels of 6.3.1.1 to 6.3.1.3 in NORMAL CONDITION are deemed to be HAZARDOUS LIVE.
6.3.1.1 Voltage
The voltage levels are 30 V r.m.s. and 42,4 V peak or 60 V d.c.
6.3.1.2 Current
If the voltage exceeds one of the values of 6.3.1.1, the current levels are:
- 0,5 mA r.m.s. for sinusoidal waveforms, 0,7 mA peak for non- sinusoidal waveform or mixed frequencies,
or 2 mA d.c., when measured with measuring circuit. A.1 of annex A. Alternatively measuring
circuit A.2 can be used if the frequency does not exceed 100 Hz;
- 70 mA r.m.s. when measured with measuring circuit A.3. This relates to possible burns at higher frequencies.

6.3.1.3 Capacitance
If the voltage exceeds one of the values of 6.3.1.1, the capacitance levels are:
- 45 F charge for voltages up to 15kV peak or d.c.;
- 350 mJ stored energy for voltages above 15 kV peak or d.c.
发表于 2007-4-29 21:45:00 | 显示全部楼层
人体阻抗比较大,因此高压才是最危险的。
发表于 2007-5-12 22:23:12 | 显示全部楼层
再给一个UL508的权威解释,我们可以从以下文字容易推出,只有电压和电流同时通过限值,才存在电击的危险,


28.1 A risk of electric shock is considered to exist within a circuit unless that circuit meets one of the
following criteria:
a) The circuit is supplied by an isolating source such that the maximum open circuit voltage
potential available to the circuit is not more than 30 V ac or 42.4 V peak; or
b) The circuit is supplied by an isolating source such that the current available through a 1500
ohm resistor connected across any potential in the circuit (including to ground) does not exceed
5 mA.