电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2456|回复: 8

群脉冲试验

[复制链接]
发表于 2010-9-4 11:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  近日做试验,是一款电梯里的产口,用的是24V供电,但24V是从220V电源变压过来的,请问专家做试验
是直接把干扰加在24V供电电源上,还是加上220V变压电源做,用信号耦合的方式做可不可以,还有雷击浪涌试验是不是应该加上220V变压电源做.谢谢.
发表于 2010-9-4 17:14:13 | 显示全部楼层
220V电源 你是不是合在一起卖的,如果是用 就做220V
 楼主| 发表于 2010-9-18 10:18:31 | 显示全部楼层
还有干扰的来源,220V电源线肯定是从导线上传过来的,哪24V电源和信号线是从哪儿传过来的,是相近的电源线上耦合过来.还是从电源线上的过入信号源,再从信号源进入导线的呢,信号干扰为什么要用耦合的方式.这与现场一致吗?
 楼主| 发表于 2010-9-18 10:18:49 | 显示全部楼层
还有干扰的来源,220V电源线肯定是从导线上传过来的,哪24V电源和信号线是从哪儿传过来的,是相近的电源线上耦合过来.还是从电源线上的过入信号源,再从信号源进入导线的呢,信号干扰为什么要用耦合的方式.这与现场一致吗?
 楼主| 发表于 2010-9-22 11:27:49 | 显示全部楼层
我看了标准,也没有详细说出来
发表于 2010-9-23 14:12:56 | 显示全部楼层
唉,我只问一句,你的EUT是220V供电,还是24V,请注意,EUT就是你要卖的东东,是个整体。
发表于 2010-9-27 09:12:08 | 显示全部楼层
你们的产品出货的时候带不带220V? 我说的是你们公司, 而不是此产品最终面市的销售商.
发表于 2010-9-27 13:35:43 | 显示全部楼层
发个资料,看看对你有没有帮助! [s:24]

工程电磁兼容 原理、测试、技术工艺及计算机模型(第2版)-电快速瞬变脉冲群.pdf

364 KB, 下载次数: 19

 楼主| 发表于 2010-10-1 14:45:14 | 显示全部楼层
哪浪涌试验也是这样吗,如何直接把浪涌加在24V供电上有可能打坏,但经过变压器要好得多,而且浪涌不可能直接加在24V供电上,只有可能从220V供电上过来

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-23 07:49 , Processed in 0.229529 second(s), 22 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表