电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 8620|回复: 11

浪涌抗扰度试验标准及对应的测试仪器雷击浪涌发生器

[复制链接]
发表于 2006-11-11 10:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
浪涌抗扰度试验标准下载:
http://www.chem17.com/ziliao/wendan/ar20071816516866.pdf

IEC61000-4-5(GB/T17626.5)浪涌的抗扰度试验 文章来自:http://www.sztest.cebiz.cn
4.1 浪涌的起因
(1)雷击(主要模拟间接雷):例如,雷电击中户外线路,有大量电流流入外部线路或接地电阻,因而产生的干扰电压;又如,间接雷击(如云层间或云层内的雷击)在线路上感应出的电压或电流;再如,雷电击中了邻近物体,在其周围建立了电磁场,当户外线路穿过电磁场时,在线路上感应出了电压和电流;还如,雷电击中了附近的地面,地电流通过公共接地系统时所引入的干扰。
(2)切换瞬变:例如,主电源系统切换时(例如补偿电容组的切换)产生的干扰;又如,同一电网中,在靠近设备附近有一些较大型的开关在跳动时所形成的干扰;再如,切换有谐振线路的晶闸管设备;还如,各种系统性的故障,例如设备接地网络或接地系统间产生的短路或飞弧故障。
4.2 试验的目的
通过模拟试验的方法来建立一个评价电气和电子设备抗浪涌干扰能力的共同标准。4.3 浪涌的模拟
按照IEC61000-4-5(GB/T17626.5)标准的要求,要能分别模拟在电源线上和通信线路上的浪涌试验。由于线路的阻抗不一样,浪涌在这两种线路上的波形也不一样,要分别模拟。
(1)    主要用于电源线路试验的1.2/50μs(电压波)和8/20μs(电流波)的综合波发生器
(2)    图6是综合波发生器的简图。
(3)    发生器的波形则见图7所示。
对试验发生器的基本性能要求是:
开路电压波:1.2/50μs;
短路电流波:8/20μs。
开路输出电压(峰值):0.5kV~4kV
短路输出电流(峰值):0.25kA~2kA
  发生器内阻:2Ω(可附加电阻10或40Ω,以便形成12或42Ω的发生器内阻)浪涌输出极性:正/负
浪涌移相范围:0°~360°
最大重复率:至少每分钟1次
(2)用于通信线路试验的10/700μs浪涌电压发生器
发生器的基本线路见图8所示。
相应的电压浪波形见图9所示。
发生器的基本性能要求是:
开路峰值输出电压(峰值):0.5kV~4kV
动态内阻:40Ω
输出极性:正/负
4.4 试验方法
由于浪涌试验的电压和电流波形相对较缓,因此对试验室的配置比较简单。对于电源线上的试验,都是通过耦合/去耦网络来完成的。图10给出了单相电路的试验线路。对于通信线路上的试验,则和被试电路有关,不一一列出。
试验中要注意以下几点:
●试验前务必按照制造商的要求加接保护措施。
●试验速率每分种1次,不宜太快,以便给保护器件有一个性能恢复的过程。事实上,自然界的雷击现象和开关站大型开关的切换也不可能有非常高的重复率现象存在。
●试验,一般正/负极性各做5次。
●试验电压要由低到高逐渐升高,避免试品由于伏安非线性特性出现的假象。另外,要注意试验电压不要超出产品标准的要求,以免带来不必要的损坏。
4.5 试验的严酷度等级
各等级电源线路的试验电压值见表5。
表5 严酷度等级
等级    线-线(kV)    线-地(kV)
1               -              0.5
2                0.5           1.0
3               1.0            2.0
4                2.0          4.0
X        待定
试验的严酷度等级取决于环境及安装条件,下面是一般的分级情况:
1级  较好的保护环境,浪涌电压不超过500V,如工厂或电站中的控制室;
2级  保护环境比1级稍差,浪涌电压不超过1kV,如无强干扰的工厂;
3级  一般性的电磁骚扰环境,无特殊安装要求,浪涌不超过2kV,如普通安装的电缆网络,工业性的工作场所和变电所等;
4级  受严重骚扰的环境,浪涌电压可以达到4kV,如民用架空线,未加保护的高压变电所等;
X级  为特殊等级,应根据用户的特殊要求,由制造商和用户协商后确定。
4.6 标准的评述
现在有不少标准都提到要用1.2/50μs的雷击波做试验的情况,但是标准不同,做试验的目的也不同,例如高压试验(IECpub5260270)也提到了雷击试验,但用于做脉冲耐压试验,所以用到的发生器是高电压和高阻抗的。亦即,发生器的电压较高,但能量并不算大。反之,对IEC61000-4-5(GB/T17626.5)标准来说,强调的是做在线设备的抗浪涌性能试验,由于线路的阻抗比较低,因此发生器的输出阻抗也要求低,这样看来,适用于做这个标准的发生器,除了要有足够高的输出电压外,还要求发生器有输出阻抗低和输出能量大的特点。也就是说,这是两种截然不同的试验,绝对不能混为一谈。
发表于 2007-3-2 12:41:34 | 显示全部楼层
iec60335中14章脉冲电压测试,是否与上面说的测试等同阿?
发表于 2007-3-2 17:05:52 | 显示全部楼层
和335標准的要求是不一樣的,最新335要求阻抗為40ohm,最高電壓為10KV,行業內滿足此要求的設備廠商還很少
 楼主| 发表于 2007-3-7 14:58:21 | 显示全部楼层
苏州泰思特完全有能力满足你提的要求,但要订制的,
发表于 2007-4-6 15:37:46 | 显示全部楼层
信号线试验等级及电压值呢?还请楼主道明
发表于 2007-4-6 16:48:37 | 显示全部楼层
等级请见下表:

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2007-4-18 11:00:52 | 显示全部楼层
请问:不平衡工作电路和平衡工作电路怎样区分?
发表于 2007-6-4 17:08:03 | 显示全部楼层
请问有没有什么样的仪器可以测试源主抗是100欧的surge啊,还有就是在那里可以测试啊。如果有哪位大虾知道的话希望能够给小弟一个回复。我的E-mail:hujian831@163.com
 楼主| 发表于 2007-9-26 11:34:36 | 显示全部楼层
不平衡工作电路和平衡工作电路这个在标准里都有讲解,可以好好看看
 楼主| 发表于 2008-7-8 15:42:28 | 显示全部楼层
SG-5006G或SG-5010G

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-15 01:56 , Processed in 0.098575 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表