初涉这个器件,有两个小问题咨询一下。

1.二极和三极使用时在性能上有什么优缺点?

2.三极在使用时的连接方式是怎样的,B极和G级一起接地吗?

发表于 2011-3-10 11:38:49 | 显示全部楼层
晕。
二极没什么极性的,随便装。可差模可共模
三级的,有一个脚是PE,是共模型式的。
 楼主| 发表于 2011-3-10 17:10:16 | 显示全部楼层
不是用在电源线和信号线上的,用在天馈线上,所以不清楚三极的三个极如何连接。
发表于 2011-3-10 17:12:53 | 显示全部楼层
这个器件就是把两个防雷管粘在一起差不多。两头信号,中间接地。天馈线上?三极的用在网口做较强的共模和差模防护为从。不过现在此方案已快被淘汰。在天馈线上的不太熟悉。
发表于 2011-5-20 11:06:05 | 显示全部楼层
气体放电管是一种间隙式防雷保护元件。放电电极一般为两极或三极。两极的就是二极气体放电管。
三极放电管一极为接地极。三点保护线路连a/b线和地线,通过将浪涌电压导入地下而起到保护作用。
气体放电管的性能取决于环境参数.如气体的种类、压力以及污染程度。
高品质放电管2.jpg
发表于 2011-9-27 23:11:00 | 显示全部楼层
防共模浪涌的话,一个三端的GDT效果比两个两端的GDT效果要好
发表于 2011-12-28 21:50:39 | 显示全部楼层
主要是三端的气体放电管内部是通的,气体无论被上端或者下端激活,另外一端也能很快导通,防止共模转差模,一般要求两极动作时间不能相差超过200ns
发表于 2012-1-13 14:37:32 | 显示全部楼层
[s:15]
我有个很大的疑问,
三端的能用来做差模的防护吗?如果能的话,开启时间是什么情况?
发表于 2016-1-7 13:38:19 | 显示全部楼层
3极的做差模防护就等同于两个两极的串联使用
发表于 2016-1-7 13:39:46 | 显示全部楼层
在馈线端,用两级的放电管,隔直电容后在加电容或者ESD器件处理即可