电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3246|回复: 8

E1线在工作频率2M左右处传导骚扰超标

[复制链接]
发表于 2011-12-6 17:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我现在做个E1线的传导,这个信号的工作频率是2.048M的,用的超五类网线,定义与以太网一样。结果用超五类网线的ISN传导测试时发现在工作频率处超标。
线上加了2个共模滤波器了,之前能过,现在又不行了,再加滤波器也不改善了。
求问这种工作频率处的该怎么办?
20110126035.jpg
发表于 2011-12-7 00:41:53 | 显示全部楼层
线材的结构是什么,我觉得可以可以想VGA线在前后加磁扣,这样可能会好点,而且屏蔽地一定要与connector地360度完好搭接,这个很重要,但是不知道你的线材是什么样子的,也不好下结论
发表于 2011-12-7 12:57:39 | 显示全部楼层
降降幅度试试。

你应该是用电压法测的,那么接地有没有搞好?这个很重要
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:40:39 | 显示全部楼层
机器是个大机架,外壳铁质的,接地不会有问题。信号线走的屏蔽线。
同样的设计,在半年前的试验中通过了,当时直接在线上加1个共模滤波器2M裕量2db左右,加2个裕量8db左右。

修改设计后在机架的对外接口板上,直接加上2个共模滤波器。
ISN是直接放在地上的,没有其它连接方式,也许与地的接触是个问题吧。
这个由于线上差模频率在共模测试频段内,所以很讨厌,我都怀疑是不是ISN的LCL不过关,因为加2个共模滤波器了,在2M左右的衰减都是很客观的。再加1个滤波器,2M和更低频率没有任何变化。
E1信号阻抗120欧的,用的线是100欧的,但是换成120欧的线结果还是一样的。
我想在测试ISN前再接一个ISN,看ISN测经过隔离的信号,但是测试实验室没有更多的ISN了。
发表于 2011-12-8 10:38:21 | 显示全部楼层
屏蔽线是用电流法测的,怎么会这么高?

你用ISN测的话,这个ISN接地一定要接好,ISN两侧的缺口就是给你固定到接地平板上的。切记。。

至于LCL,如果是最新的LCL是不太会有问题的。
 楼主| 发表于 2011-12-8 18:32:47 | 显示全部楼层
研究所的测试实验室只有这种测电压的,而且通过这个ISNE1还能正常工作。
前一个机器测试通过了,这次的不行,我下次去检查下这个ISN接地好不好再测。
发表于 2011-12-25 21:31:44 | 显示全部楼层
应该用电流法测试吧?
发表于 2012-3-28 22:02:26 | 显示全部楼层
首先第一个疑问:E1你用超五类线干嘛?你需要150M的带宽?超五类线都可以传GE了。
其次,屏蔽线不一定好,你没有做好接地还不如用非屏蔽线。建议你用非屏蔽线试一下,没准效果更好。
最后,要注意测试设备的连接,不要产生大的地环路。也就是说,就近接地不一定好,而要把测试信号线和地线一起引到被测试设备端。
发表于 2013-2-14 17:13:54 | 显示全部楼层
正好缺这个

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-11-24 03:06 , Processed in 0.092302 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表