电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 1897|回复: 4

Fly-back电源传导差模干扰问题。

[复制链接]
发表于 2012-2-10 14:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  Fly-back电源,电源Mosfet工作频率为150KHz。传导测试150KHz--2.5MHz超标,判断干扰类型为差模干扰,在输入端L/N线间加X电容2.2uF后,干扰噪音下降30dB,但是还是超标10dB。请问这种情况还有什么办法解决?输入的X电容不能再大了,否则安规方面的放电测试过不了。是否可以采用隔离的办法?该怎么隔离呢?还有其他什么的办法?
发表于 2012-2-10 17:19:21 | 显示全部楼层
贴个测试报告以及原理图看看~
发表于 2012-2-11 09:24:20 | 显示全部楼层
串个差模电感,再并个X电容,组成π型滤波器,试试看,如果还不行,那就从PCB上走线看,你滤波以后的信号线是不是又绕回未滤波信号线附近了?
发表于 2012-2-14 16:01:14 | 显示全部楼层
按楼上的多做几级就好了。
发表于 2013-3-3 00:03:22 | 显示全部楼层
同意ywg1011的說法
另一個斧底抽薪之法,降頻率至145K也會略有改善

X電容2.2uF?這應該是任何SAFETY都過不了了吧?
除非BLEEDER電阻很小,但這又會導致效率下降
所以還是建議由源頭IC與MOS下手,才是王道

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-4 17:04 , Processed in 0.084677 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表