  做浪涌试验时,测试时间较长,220V供电与380V供电的设备 ,可不可以不做500V档的共模与差模试验,220V供电设备,其电源峰值有300多伏。而380V供电,其相相之间的电源峰值有500多伏,超过了500V的差模电压,而浪涌干扰只是瞬间电压。请专家指导。
发表于 2012-2-21 16:43:26 | 显示全部楼层
按标准要求做呀,没有问题不是很好么,呵呵
发表于 2012-2-24 17:12:28 | 显示全部楼层
浪涌的频率大概会有10K,而普通的电只有50,所以浪涌可能会耦合到后端。
发表于 2012-3-27 12:28:59 | 显示全部楼层
多大的频率会耦合到后端,耦合的途径是什么。
发表于 2013-3-2 22:53:40 | 显示全部楼层
要不要做,總歸還是要依據標準要求

例如燈具類的EMS標準EN61547:2009裡對於這個問題就有相當經典的兩句話
直接看圖吧!你看依據這標準到底是要不要做呢?我是真的給打敗了

話說回來,如何自保?
就還是做吧!
反正你知道不會FAIL
把放電間隔有60秒調到5秒或10秒,就不浪費時間了,也沒人敢說你錯的,因為你用的是比標準更嚴的標準
況且CENELEC那些訂出這種法規的人,也沒臉質疑別人的