电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 1725|回复: 4

群脉冲试验共模与差模

[复制链接]
发表于 2012-3-26 16:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  群脉冲试验,我们常理解为共模,但试验时,如果只单独对火线或零线注入,火线与零线间是不是还存在着差模,请问现场的干扰一般是同时注入还是单独注入,火线与零线同时注入与单独注入的试验差别大不大,哪种更准确。
发表于 2012-3-27 16:34:20 | 显示全部楼层
你可以多做一些产品测试,有时候,还是会有影响的。

另外,只有共模,火对零不能叫差模(你对火加干扰时)
发表于 2012-3-27 17:25:36 | 显示全部楼层
IEC 61000-4-4, 的最新要求, 同时对各条线注入。
发表于 2012-3-28 15:24:39 | 显示全部楼层
该测试是针对共模,大家应该知道,接地平板
发表于 2013-3-2 00:01:32 | 显示全部楼层
電源線上的L、N相距很近,幾個mm而已,再加上距離又長,所以分佈電容不可小覷
有一部份L上的EFT信號會經由此分佈電容在進入EUT前便耦合到N,然後回到信號源

這部分的EFT能量,跑的就是差模路徑

发表回复