  现场的仪表是220V供电,旁边有变频器,使用一段时间后几台仪表同时损坏,拿回来时发现都是线线之间的压敏电阻损坏,后做浪涌试验差模到3000V才发现保险管损坏,但压敏没坏,请问现场仪表损坏是不是浪涌引起的。如何不是,是什么原因,请专家指导。
发表于 2012-3-29 13:32:15 | 显示全部楼层
设计目的上,变频器的启动和关断冲击电流不会太大。

1)浪涌试验差模? 线地之间如何?

2)变频器要拖动的电机启动和停止, 频繁吗?功率多大?
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:49:38 | 显示全部楼层
线,地之间浪涌2KV会使y电容损坏,线,地之间没加压敏电阻。
发表于 2012-4-6 17:05:07 | 显示全部楼层
是切换太频繁了,压敏经常要动作,寿命到了,就坏了/

你得换一套电路,要不然,还是坏哟。
发表于 2012-4-6 21:46:45 | 显示全部楼层
[s:9]
发表于 2013-3-1 23:57:20 | 显示全部楼层
抱歉,我有不同看法!

现场仪表损坏不一定是浪涌引起的,我覺得比較像電壓波動過大,加上壓敏的電壓餘裕不夠,消耗瓦數過高就燒了
監測過現場的電壓變化嗎?畢竟220V只是宣稱的而已,而且在實驗室中測浪湧沒事,也是一個證明
加大壓敏的電壓餘裕,例如將471改為561或681會有幫助