  屏蔽室的供电由隔离变频电压提供,中间串了个电源滤波器。
结果在屏蔽室内,供电的零地电压达到80V rms
不知道各位有没有遇到上述情况?该如何解释?如何处理?

另,变频电源输出端断开滤波器后,零地电压<1V,接上滤波器后零地电压80Vrms

谢谢!
发表于 2012-6-7 15:44:54 | 显示全部楼层
工业用电的零地电压问题,需要有经验的电气工程师来解决。不是很复杂的事情。如果有专门的产品能消除这一现象,那再好不过了 [s:12]  [s:9]  [s:23]
发表于 2012-12-9 18:34:55 | 显示全部楼层
通常遇到的问题,都是变频稳压器输出造成这样的结果,像LZ这样滤波器引起的倒没见过。变频稳压器输出如是这状况,我们一般是把零地对接,问题就解决了!你这问题也许以后我们也会碰着,希望有那位大神,帮忙解答这问题 [s:23]