电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 1643|回复: 8

工控机的传导骚扰-液晶屏闪烁

[复制链接]
发表于 2012-6-8 16:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
文字
一台工控机,信号线和电源线都增加了滤波器和共模滤波电感,自己在试验室内测试150KHZ-80MHZ的传导骚扰,任何问题没有,拿到质量监督认证中心,问题来了,到5MHZ后,液晶屏来回闪烁,一会往中间收缩如最小化,一会又象窗口最大化,通信不报故障,主板也应该工作正常,否则不会只有液晶屏闪烁,到测试完成后运行正常,液晶屏也不再闪烁了。
     请教什么原因!

==============================
补充:
    龙奇老兄是做消防的?我在电源进线端增加磁环后,电源端做传导已经没有问题,信号线端,RS232和RS485,板载光隔,地线、信号线输入端和工控机完全隔离,并在板子上设计了共模滤波电感,也设计了低频滤波,在150-80Mhz区间不报火警不报故障,今天在信号线入口增加了滤波磁环,捕捉到了一次屏幕闪烁,不是屏幕整个收缩放大,和实验员描述的不一样,而是程序界面在试验期间会时不时跳动一下,过30MHZ之后好了,一切显示正常,接地也做了,但仍然有界面跳动情况,实在不知道还有什么地方没考虑到
发表于 2012-6-11 09:08:02 | 显示全部楼层
滤波还要处理啊
一般CS测不过,CE也会或多或少有些问题
发表于 2012-6-11 09:08:41 | 显示全部楼层
不过你这个应该可以判定为B级
如果客户可以接受,你这个也不用改啊
发表于 2012-6-15 08:45:30 | 显示全部楼层
看看接地,看看测试环境。
发表于 2012-6-26 19:03:35 | 显示全部楼层
分析一下试验室内與质量监督认证中心差異在哪
最怕质量监督认证中心都不太了解如何接地與測試
发表于 2012-6-28 04:37:05 | 显示全部楼层
这个如果按照17618的话,必须要过A的,传导抗扰布置很简单的,质量中心不会不知道测试环境的。
发表于 2012-6-28 04:53:13 | 显示全部楼层
CS是共模干扰测试。因此重点查一下接地系统。另外,CS信号是要注入到你的PE的,如果你PE到地的阻抗过高,一样会使干扰信号进入到你的系统里。不是简单的进行电源滤波就好的
 楼主| 发表于 2012-7-30 17:46:06 | 显示全部楼层
龙奇老兄是做消防的?我在电源进线端增加磁环后,电源端做传导已经没有问题,信号线端,RS232和RS485,板载光隔,地线、信号线输入端和工控机完全隔离,并在板子上设计了共模滤波电感,也设计了低频滤波,在150-80Mhz区间不报火警不报故障,今天在信号线入口增加了滤波磁环,捕捉到了一次屏幕闪烁,不是屏幕整个收缩放大,和实验员描述的不一样,而是程序界面在试验期间会时不时跳动一下,过30MHZ之后好了,一切显示正常,接地也做了,但仍然有界面跳动情况,实在不知道还有什么地方没考虑到
发表于 2012-8-6 23:16:54 | 显示全部楼层
我不是做消防的。在最初的帖子中并没有列明你的是消防设备,以为你就是普通的工控机。
不过我做过几个消防产品的测试,好像是按照A判定的,具体记不清楚了。
如果你感觉你的设备该做的防护都已经做过了,建议你给你的显示器电源端加ISN,至少加个隔离变压器。并且加大显示器与接地参考平面的距离试试。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-22 20:58 , Processed in 0.087912 second(s), 20 queries .