  我的一个直流输入直流输出产品,输入是DC12V,输出也是DC12V ,现在要做IEC61000-4-5的标准,差模1KV,共模1KV,那么压敏电阻该怎么选用呢?14D511K行不行 ???感谢大家。
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:38:04 | 显示全部楼层
自己顶起来
 楼主| 发表于 2012-8-22 23:11:16 | 显示全部楼层
[s:15]  [s:15]  [s:15]  [s:15]  [s:15]
发表于 2012-8-23 16:57:04 | 显示全部楼层
建議依產品輸入電壓規格與防雷等級需求找合適規格使用
发表于 2012-8-24 11:45:11 | 显示全部楼层
太大了

24V 以上的就可以了。
发表于 2012-8-24 14:15:01 | 显示全部楼层
[s:9]  [s:9]  [s:9]   太大了
发表于 2013-3-2 00:19:20 | 显示全部楼层
你需要先確認輸入電壓波動幅度,才能決定要用的MOV規格
輸入12V,假設最大電壓波動20%,也就是會最大到14.4V,所以要考慮14.4V以上的MOV
使用24V的必須考慮電路元件是否有能力承受

還有一個隱藏著的不是問題的問題,用14D的MOV對策1KV的雷擊,乍看之下有點像俗話的殺雞用牛刀,一般AC 230V對策浪湧1KV只要用5D就夠了。
但因為你這個案子的MOV啟動電壓特低,也就是說MOV動作後會有更多的浪湧能量消耗在MOV上,所以至少用7D或10D的吧!
但用14D的也沒錯,因為我不知道7D或10D是否能擋得住24V/10KV,得試過才知道,何況沒有人敢說提昇產品可靠度是不對的,是嗎?