电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3900|回复: 13

以太网口的EFT问题

[复制链接]
发表于 2012-8-30 13:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我目前有一个交换机,在EFT测试的时候,有如下问题,希望各位大大帮我看一下。
测试环境:用耦合夹进行以太网信号接口EFT测试;
为了防止电脑网卡问题引起测试丢包,通过四台交换机级连。中间两台间的网线有EFT耦合;
通过电脑打出数据包。每1ms打一个数据包。
测试结果很有规律:
从200V-4KV,丢包结果是一样,正电压和负电压,各丢41个包,总共两分钟测试下来丢82个包。
发表于 2012-8-30 20:29:49 | 显示全部楼层
可以对辅助设备用去耦钳去耦,用屏蔽网线试试,
发表于 2012-9-1 09:42:56 | 显示全部楼层
丢包率只要控制在标准要求就可以了。

你想问为什么丢包率这么固定是吧。从你的电压一直往高打都很固定。

我认为你要去查一下你的软件。按原理上说,电压越高,如果网口有问题,丢的只会越来越多。

中间只要有一个HUB 中转就可以了。
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:44:15 | 显示全部楼层
主要是这个丢包率超过来需要过认证的要求。因为在打的时候,以太网的转发速率明显降低,两分钟大概跑了800个包,丢包82个,算下来丢包率很大。目前在屏蔽网线上夹上磁环,效果没有改观。
 楼主| 发表于 2012-9-4 14:06:50 | 显示全部楼层
最新测试,加上磁环绕了两圈,在200V的情况下,不丢包了,250V左右,300V以上丢包82个
发表于 2012-9-5 17:13:56 | 显示全部楼层
问题应该还是没找到。需要继续深入分析。
 楼主| 发表于 2012-9-10 17:05:25 | 显示全部楼层
是还没有找到,能不能指导指导。
发表于 2012-11-14 13:33:52 | 显示全部楼层
如果不想动电路,用屏蔽网线,基本就能通过,可以用铁氧体磁环在网口输出端绕两匝,在测试。我们刚给一个客户做的交换机的,多路音频口,每条线都做测试
发表于 2012-11-21 12:13:28 | 显示全部楼层
可以处理下以太网处的电路试试,我们就是这样就容易通过了
发表于 2012-11-21 15:43:00 | 显示全部楼层
我在怀疑  他原理上有问题

比如下拉 上拉 或者PHY本身是不是就有问题