线路板如果频率高,比如有1MHZ的单片机那种,是不是就不能浮地,要和金属外壳连在一起么?特别是应对瞬变脉冲群和浪涌的情况下
发表于 2012-11-22 15:35:30 | 显示全部楼层
i当然可以浮。

EFT 和surge都是从端口打的,你滤波和保护在端口做好就行了。
发表于 2012-11-23 10:00:26 | 显示全部楼层
嗯,我的单片机32M,接的也是浮地
发表于 2012-11-23 10:01:44 | 显示全部楼层
做好端口处理 才是防EFT  surge的王道