  信号线等旁路电容的耐压要求是多少?
EMC菜鸟一名,想问一下经常看到一些EMC资料上说要在信号线上,或是地线上接一个旁路电容,不知道这些个电容的耐压有什么要求?一般都是多少呢?
发表于 2012-12-5 17:03:18 | 显示全部楼层
25V 足够了,大部分信号都是SELV电路,不会太高的。

这个电压主要是关心信号本身的工作电压。
 楼主| 发表于 2012-12-5 17:20:47 | 显示全部楼层
假设这个电容要接在RS232接品的RX,TX,GND线上的,RS232就放在仪器外壳(或是面板)上,也如你所说的只关心信号本身的工作电压就可以了吗?还有问一下,SELV是什么的缩写,咱对这个还真不懂,还请赐教。谢谢了。
发表于 2012-12-5 17:26:04 | 显示全部楼层
25V 足够你232用了。

safety extra-low voltage circuit===SELV 超低安全电压电路
发表于 2012-12-5 17:27:22 | 显示全部楼层
安全特低电压
 楼主| 发表于 2012-12-5 17:33:04 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2012-12-6 10:40:30 | 显示全部楼层
还有一个情况,你的信号线有没有过压的情况
比如你的RS232要测surge之类的,如果这样可能对你的旁路电容的耐压就有很高要求了
发表于 2012-12-10 10:46:17 | 显示全部楼层
更多的是要考虑雷击的耐压值, 先试试250V的