二线制供电设备电源做不做浪涌共模试验

[复制链接]
发表于 2013-1-3 15:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  供电仪器里,有二线制的,只有为火线零线,没有地线,请问这种仪器做不做浪涌共模干扰试验
发表于 2013-1-5 09:35:20 | 显示全部楼层
应该要打吧,毕竟还会以其他方式与地构成回路的 例如寄生电容耦合
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:27:16 | 显示全部楼层
哪如何加保护
发表于 2013-1-5 16:26:07 | 显示全部楼层
电源端不用打的
差模要做防护
发表于 2013-1-31 15:25:57 | 显示全部楼层
要打吧,使用共模电感或磁环。
发表于 2013-2-1 00:11:55 | 显示全部楼层
肯定是要做的,N线在配电盒里和PE连接的,虽然浪涌电流不大,但是电压还是有的,耐压薄弱的地方就机会击穿。
发表于 2013-2-28 19:46:15 | 显示全部楼层
依我公司的慘痛經驗,無地線的產品打共模6KV,結果把測試儀器本身給打死了,幸好是在保固期內