工业环境信号屏蔽线一端接地好还是两端接地好

[复制链接]
发表于 2013-2-20 14:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  在工业环境中,自动化仪表用的信号屏蔽线是一端接地好还是两端接好。
发表于 2013-2-21 09:25:17 | 显示全部楼层
两端都接吧。现在的工厂开始注重接地了,只会有好处。
发表于 2013-2-21 10:05:34 | 显示全部楼层
一般来说,两端接地为好,信号不易受到干扰。

我在开发设计UPS并机方案中,并机均流信号连线,只一端接地,结果信号在EFT试验时严重受干扰,导致并机异常,改成两端接地,问题随之不再。
 楼主| 发表于 2013-2-21 10:55:33 | 显示全部楼层
但两端接地会不会产生共模干扰,两个接地点的电势不一致。
发表于 2013-2-22 12:48:52 | 显示全部楼层
不两端接地,两个地点的电势能一致?两端接地能减小电势差。至于共模干扰,这两个地本身肯定是有连接的,干扰回路本来就有,两端接地可以减小干扰回路。
发表于 2013-2-28 19:21:02 | 显示全部楼层
nap很厲害,一語中的

我也贊成兩端接地,EMI/EMS都有利