电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 1592|回复: 6

实验室接地阻抗要求多少?

[复制链接]
发表于 2013-6-3 16:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  针对 EMS测试  Surge、EFT、CS、ESD
除了接地参考平面

实验室铜排(铜排有阻抗要求吗)

因为要搬家 老大问我们那边的接地阻抗多少?要求多少?


这玩意咋测试?楼宇建好了 一般要求≤10Ω   ≤4Ω

我是把实验室铜排接到本楼层(10层)低压配电柜的地段上
[s:15]
发表于 2013-6-4 13:09:57 | 显示全部楼层
这个问题我觉得一般就在几欧姆,没有那么严格的吧。个人意见。
发表于 2013-6-4 17:24:02 | 显示全部楼层
<1 ohm 就满足一切了,大楼很容易做到的。
发表于 2013-6-10 10:51:19 | 显示全部楼层
GB/T17626.3-1998《射频电磁场抗扰度试验》(等同采用国际电工委员会IEC61000-4-3:1995《射频电磁场抗扰度实验》的要求)。
屏蔽室:
----屏蔽室的屏蔽效能应能达到:
频率范围 屏蔽效能
0.014-1MHz >60dB
1-1000MHz >90dB
----屏蔽室供电系统对屏蔽室金属壁应能承受基本绝缘耐压试验;
----电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻应大于 2MΩ;
----屏蔽室的接地电阻应小于4Ω;
----屏蔽室的主要谐振频率点应记录备查。
发表于 2013-6-20 08:52:43 | 显示全部楼层
聪 这个是标准的要求。

出于ESD的考虑 做到更低为好。
发表于 2013-6-23 23:36:32 | 显示全部楼层
[s:29]  [s:29]  [s:29]  [s:29]  [s:29] 不能下载
发表于 2013-6-24 11:55:41 | 显示全部楼层
<p>
引用第4楼amo2013-06-20 08:52发表的“”: 聪 这个是标准的要求。 出于ESD的考虑 做到更低为好。
</p><p>标准规定是优先满足的,如果你想要更好的性能,你就自己选择合适的值了。</p>