  在Bourns的应用手册里使用SM712,为RS485接口作ESD保护。
却一直有个疑问:
采用的RS485芯片,其A,B引脚的最大额定电压输入为-8V 到+13V。
但SM712的钳位电压Vc,在大峰值电流时会超过20V。
这样不会损坏RS485芯片吗?
发表于 2015-9-17 10:34:29 | 显示全部楼层
那个是持续的指标,ESD是ns级的瞬态,另外可以加5-10欧电阻限流。对于ESD,通常原理图要加100PF到地(能加到金属外壳保护地最好,若没有条件加到信号参考地,此时注意是地平面,因为要求低阻抗泄放)
发表于 2015-9-17 18:18:27 | 显示全部楼层
我们推荐15V标称的。
发表于 2015-9-21 08:28:24 | 显示全部楼层
这里有几个问题  你要关注一下

1,485端口本身的最大耐压是多少,据我的经验,20V的残压对485来说,还是很轻松的。

2,从安全角度说,这个20V,如果你认为不可忍受,哪就再串上功率电阻 做再一次的退耦。