电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 555|回复: 3

求助:关于RS485接口TVS选型的疑问

[复制链接]
发表于 2015-9-16 12:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  在Bourns的应用手册里使用SM712,为RS485接口作ESD保护。
却一直有个疑问:
采用的RS485芯片,其A,B引脚的最大额定电压输入为-8V 到+13V。
但SM712的钳位电压Vc,在大峰值电流时会超过20V。
这样不会损坏RS485芯片吗?
发表于 2015-9-17 10:34:29 | 显示全部楼层
那个是持续的指标,ESD是ns级的瞬态,另外可以加5-10欧电阻限流。对于ESD,通常原理图要加100PF到地(能加到金属外壳保护地最好,若没有条件加到信号参考地,此时注意是地平面,因为要求低阻抗泄放)
发表于 2015-9-17 18:18:27 | 显示全部楼层
我们推荐15V标称的。
发表于 2015-9-21 08:28:24 | 显示全部楼层
这里有几个问题  你要关注一下

1,485端口本身的最大耐压是多少,据我的经验,20V的残压对485来说,还是很轻松的。

2,从安全角度说,这个20V,如果你认为不可忍受,哪就再串上功率电阻 做再一次的退耦。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-1 05:19 , Processed in 0.090315 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表