PCB板分下板和上板,下板上插有核板。
24VDC输入,下板有AI、DI、DO,RS232、RS485、网口和CAN
上板有AI、AO和PI。
对接线端子打6KV接触放电。
网口是数据线扩出来的,网口芯片是MAC+PHY,型号是KSZ8851。
产品外壳为塑料壳,接线端子左下角第一个端子为大地。
大地在板子边缘,四层都有通过过孔连接。
现象有:
1、网络变压器中间抽头和RJ45不用管脚通过75欧电阻连接再通过1000PF/2KV连接到大地。打静电,网口一下就死,系统正常运行。
2、把网口部分跟大地相连的所有元器件去掉,网口比以前好很多。但是现象不稳定,有时候可以打100多下,有时候打一下就死。
3、打串口座的金属部分也会把网口打死,把PCB上跟串口座和网口部分连接的大地部分剪断,大部分时间,打串口网口没事,打端子还是会把网口打死。
4、在网口芯片的电源加3.3V TVS,大部分时间网口没有问题,偶尔网口会死一下。
5、打上板的IO口,网口会死掉,大部分时间会把系统打重启。
6、IO口的信号线防护是信号和信号地之间用TVS和可恢复保险,信号地和大地之间是用1000PF/2KV电容和600W 8V单向TVS连接,一开始还有并联一个2M电阻,打静电时发现把电阻去掉效果会更好。
最近一直在实验室反复的打静电,相同情况下有时会有不同的现象。烦请各位高手帮忙看一下,有没有什么办法,CPU重启是不是电源不稳定造成的?但是为什么打下板没有问题,打上板会有问题呢。 |
|