  金属铜管道直接接触模式用枪体靠近打,静电打在耦合板子上,出现较频繁复位现象;直接用静电枪垂直打不会出现,这种现象怎么消除,已经找到是接口几根线上耦合上去的,串磁珠加电阻加电容均无效!求大师指导建议!
 楼主| 发表于 2015-12-25 08:36:29 | 显示全部楼层
补充一下实验静电电压为±6.5KV
发表于 2015-12-25 10:20:28 | 显示全部楼层
TVS
 楼主| 发表于 2015-12-25 12:37:52 | 显示全部楼层
好的,我去实验一下,将到位线剪短复位有改善!
发表于 2015-12-25 16:13:29 | 显示全部楼层
这个静电要求不高。 加ESD,接法是:接口几根线,每根线和地之间并联一颗ESD。  电路额定工作电压是几V 就选几V的ESD电压。